• 关于剪力墙与连梁的问题

    有暗柱的地方,剪力墙应该通常画过去,问题一:这样画只是为了导入图形的时候方便吗?还是会影响钢筋量?我传的图里面,连梁左右边的暗柱也是按剪力墙画的,但是汇总计算后这段剪力墙里面有钢筋量,三维显示发现只有水平筋,而且水平筋的布筋范围就是连梁的高度。如果在连梁里面输入侧面纵筋信息,那剪力墙里面就没有钢筋量了。可是我的图纸上连梁是没有侧面纵筋的,只有交叉筋。问题二:这段剪力墙的钢筋量是多余的吗,能删除吗?

    纵筋信息

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好,您的问题一:在钢筋算量中您说的这种情况,剪力墙绘制不绘制对钢筋的量没有影响,确实是为了导入图形中不会出现不封闭的这种情况而考虑的。 您的问题二:软件中是这样处理的,剪力墙中的水平筋在遇到连梁中有侧面钢筋时才会考虑在连梁的位置断开,否则就是通常设置。您的实际工程中如果连梁没有侧面钢筋的话,那就可以考虑不绘制这段剪力墙了,不过导入图形后记得自己把这段墙体补上。

    2012-04-06 14:30:32 

  • 有暗柱纵筋地方就没有剪力墙纵筋,但是连梁中如果水平钢筋与剪力墙的水平钢筋相同,剪力墙的水平钢筋直接通过连梁,如果不同,软件会将剪力墙的水平钢筋锚入连梁的

    2012-04-05 20:05:25 

  • 在暗柱的那个位置没有剪力墙纵筋,左右两边的剪力墙水平钢筋如果和连梁的水平钢筋相同那么就直接通过连梁,否则剪力墙的水平钢筋在连梁锚固。

    2012-04-05 20:33:27 

  • 同意一楼的说法。剪力墙上的连梁应该布置上侧面钢筋,如果没有布置,软件会自动按剪力墙的水平钢筋计算,若有两个相邻的连梁,软件还会算错呢。我出现了很多次,那是与甲方对量时发现的。

    2012-04-06 07:13:53 