• 安装算量问题

    1.在识别插座时候,插座处只生成了一根立管,实际中是不是应该一进一出得有2根立管才对?如果是那么应该怎么处理? 2.如下图所示 :S1、S2的管线应该都是从配电箱AL-SB1出来的,在识别后发现水平管及立管只生成了一条,这样不知道对不对?如果不对是不是得手动处理(把每个分配电箱和总配电箱连一下) 本人刚开始接触安装算量,所以提的问题应该比较小白,还请大家不吝赐教!感谢。

    设置起点

    总配电箱

    问题补充:还请大家看清问题, 我说的是第一个问题是否应该生成2根立管 第2个问题具体应该怎么处理?(貌似设置起点不能用于管线)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (90) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.在识别插座时候,插座处只生成了一根立管,实际中是不是应该一进一出得有2根立管才对?自动识别线管到插座上会自动生成二条立管。 2.如下图所示 :S1、S2的管线应该都是从配电箱AL-SB1出来的,在识别后发现水平管及立管只生成了一条,这样不知道对不对?如果不对是得手动处理(把每个分配电箱和总配电箱连一下)

    2012-04-07 14:36:55 

  • 设置构件时你选择了单立管吧。但是实际施工中有时候就是一根立管,不过上面多一个穿线盒而已。我们一般按实际施工算量。

    2012-04-07 15:30:48 

  • 这个试试先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管

    2012-04-06 22:32:19 

  • 先识别设备,后识别穿线管,保证识别管线与设备对接,软件具有立管自动生成功能1、各地的计算规则不一样,要求也不相同的 2、利用组合管道计算

    2012-04-06 22:17:37 

  • 交汇到此处的水平电线管有几根,就会生成几根立管。

    2012-04-06 23:17:55 

  • 1.在识别插座时候,插座处只生成了一根立管,实际中是不是应该一进一出得有2根立管才对?如果是那么应该怎么处理? 是应该有两个管子一进一出,解决再点一次设备连管 2.如下图所示 :S1、S2的管线应该都是从配电箱AL-SB1出来的,在识别后发现水平管及立管只生成了一条,这样不知道对不对?如果不对是不是得手动处理(把每个分配电箱和总配电箱连一下) 第二个问题,就如你所述的,一条不对,应按你的方法解决

    2012-04-06 23:25:26 

  • 第一个问题,在识别构建的时候选择插座下多管连接,即可实现,插座,如果是在地面敷设,那一定是两个管 第二个问题,只要建立好配电箱标高的画,在给出管道标高,自动就会生成立管

    2012-04-06 23:26:42 

  • 1、软件会自动处理的,但要先识别插座、配电箱 2、这个就是一根啊,但要先识别插座、配电箱

    2012-04-07 09:04:47 

  • 1\\在实际施工中,出现两根立管或单根立管的情况都是有的,如果是单根立管就要都加接线盒了.软件是考虑采用一进一出两根立管这种方式. 2\\从你的系统图来看,是一个配电箱对应一根水平管及一根立管 3\\导管没有设置起点的功能

    2012-04-07 09:45:22 

  • 1.在识别插座时候,插座处只生成了一根立管,实际中是应该一进一出得有2根立管才对,在操作中,先识别插座,再识别管线就不会出现问题了。 2.如下图所示 :S1、S2的管线应该都是从配电箱AL-SB1出来的,在识别后发现水平管及立管只生成了一条,这样是不对的,这种情况是要手画上去的,不然会影响工程量。

    2012-04-07 10:03:34 

  • 第一个问题:先识别插座,在识别管线,会自动生成两个立管 第二个问题:建议利用桥架使用设置起点命令

    2012-04-07 12:37:53 

  • 一个插座回路上面有多个插座,前面的插座是两根立管,只有最后一个插座才是一根立管,你的图纸上面每一个插座都是单独的回路,就只能是一根立管。

    2012-04-07 11:42:50 

  • 先识别设备,后识别穿线管,保证识别管线与设备对接,软件具有立管自动生成功能

    2012-04-06 14:23:28 

  • 先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管

    2012-04-06 14:28:16 

  • 1、先识别配电箱柜、开关插座等用电设备,然后再回路自动识别,编辑回路管线属线,确定 2、

    2012-04-06 14:48:50 

  • 先识别配电箱、开关插座等设备,后识别管线,软件立管自动生成功能

    2012-04-06 14:50:47 

  • 1、两根立管 2、先识别设备,再识别管线

    2012-04-06 15:02:40 

  • 第一个问题:先识别插座,在识别管线,会自动生成两个立管 第二个问题:建议使用设置起点命令

    2012-04-06 14:42:02 

  • 按顺序识别后,如只生成一条管线,建议手画,和使用组合管道功能。

    2012-04-06 14:32:58 

  • 实际中,插座如果串联,应该是一进一出,但算量和图纸一样按一根管,它是按分线盒考虑的,定额也将这部分按规范考虑了进去。河南应该是这样,其他地方就不知道了。

    2012-04-06 14:37:48 

  • 1.先识别开关插座,配电箱柜,再识别管线,插座回路中的插座处会按照此处水平线的端头的个数生成立管,如图示位置,会生成两根立管 2.第二个问题,看图的意思是一根CAD线代表了好几个回路,像这样的问题,一般我们可以使用组合管道,在电线导管和电缆导管下都有组合管道这样一个构件,组合管道只是一个媒介,本身是不算量的,用法和桥架类似,需要设置起点,和选择起点

    答疑解惑

    2012-04-06 15:19:21 

  • 1.在识别插座时候,插座处只生成了一根立管,实际中是不是应该一进一出得有2根立管才对?如果是那么应该怎么处理? 答:如果后面还连着插座,那么此插座应该生成两根立管,最后一个插座一根立管即可。 2.如下图所示 :S1、S2的管线应该都是从配电箱AL-SB1出来的,在识别后发现水平管及立管只生成了一条,这样不知道对不对?如果不对是不是得手动处理(把每个分配电箱和总配电箱连一下) 答:楼主提供的图纸非常的规范,而软件在识别过程中是以图元几何中心为定位点,于是乎会出现好几条线交集在一起,而且相邻很近的线会被误以为同一回路,所以建议楼主这种情况手动画上,也非常快捷滴。

    2012-04-06 15:26:44 

  • 如果你是想使图形变得好看,可手动布上去,定义好构件标高,一个一个地点。 如时是想快速地把量算出来,其实可以变通地处理,数量少的话手工点算,数量多的话也可以导入系统图,然后识别。 我刚开始的时候也是点选上去的,费时。做了几个工程之后觉得没那必要,得不偿失。就统一手工点数。有时需要把电算与手算相结合,才能更好地提高效率

    2012-04-06 15:35:08 

  • 1、立管是一个 2、分配箱和总配电箱分别连接

    2012-04-06 15:45:27 

  • 1、立管是一个 2、分配箱和总配电箱分别连接

    2012-04-06 14:41:56 

  • 如果软件没有自动生成,可以手动补画上去

    2012-04-06 15:00:56 

  • 我也是这个问题纠结很久,我不懂那个插座处有几根管?因为有些时候我判断的是2跟管,而软件只会用一根立管,不懂是自己错了,还是什么缘故。

    2012-04-06 15:01:05 

  • 识别设备后设别管线,自动生成一根或者多根

    2012-04-06 15:07:09 

  • 如果识别一根回路,其它回路用手工画上

    2012-04-06 15:54:18 

  • 问:插座在实际中是不是应该一进一出得有2根立管才对?如何处理? 答:是的,回路中的中间插座一般都是两根立管,但是未端的插座只有一根立管。至于如何处理,首先,要检查你识别插座的时候是不是在“开关插座”中建立的“插座”,这个至关重要,因为如果建立的构件是“开关”的话,就会只有单立管。 问:S1、S2的管线应该都是从配电箱AL-SB1出来的,在识别后发现水平管及立管只生成了一条,这样不知道对不对?如果不对是不是得手动处理(把每个分配电箱和总配电箱连一下)? 答:你的这个问题利用组合管道可以帮助你解决。先建立组合管道,注意标高,最好是与你的回路管线标高相同,这样就免了生成立管的步骤,对后面选择起点和检查回路更方便。用直线命令沿公共部分布置上去,拉至出线配电箱,会自动生成立管,利用设置起点的命令设置起点。然后,识别各个回路分支部分。再利用选择起点的功能批量选择起点。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-04-06 15:40:36 

  • 先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管,软件是有这个功能的

    2012-04-06 15:56:02 

  • 一进一出的线 都在一根管里 软件识别没有错误

    2012-04-06 16:41:56 

  • 插座是应该有两根立管,先识别设备(插座)再识别管子就可以直接生成,如果生成不了两根就要手动设置多立管功能,快速处理,配电箱的管子软件识别的时候是识别一根,正常的操作是要用设备连管的功能把主管道个设备进行连接!希望能够帮到你!

    2012-04-06 16:51:18 

  • 先识别设备,后识别电线管道,生成水平管,软件按实际就会自动生成立管

    2012-04-06 16:55:47 

  • 前面几位回答的是对的。

    2012-04-06 16:57:45 

  • 1.具体看图纸 如果一个回路到这个插座停止就生成一根立管,如果从这个插座还引出插座就应该生成二根立管!这个咱们手算时需要算的量在用广联达算量时都应该算进去! 2.可以选用布置立管功能!

    2012-04-06 16:49:46 

  • 点一次后,断开,在点,就出现两根立管了

    2012-04-06 16:34:08 

  • 问问有经验的师傅!

    2012-04-06 17:02:08 

  • 先识别插座后,在识别管线,只要是有分接出去的线,自动是两根管的

    2012-04-06 16:46:28 

  • 如果没有识别两根管 可以自己画上去

    2012-04-06 17:34:16 

  • 软件只生成一根,点一次后,断开,在点,就出现两根立管了

    2012-04-06 17:13:47 

  • 按照合理的步骤,应该先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管!会很方便···

    2012-04-06 17:20:05 

  • 可以采用批量生成多立管处理,在管道编辑里,这个可以解决你说的问题

    2012-04-06 18:20:05 

  • 先是配电箱、开关插座等设备,后识别管线

    2012-04-06 19:29:17 

  • 先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管,末端为一根,中间一般为2根或者以上看图

    2012-04-06 19:12:15 

  • 先识别设备,后识别穿线管,保证管线与设备对接,软件就会立管自动生成立管

    2012-04-06 18:46:47 

  • 第一个:先识别插座,在识别管线,会自动生成两个立管 第二个:先识别设备,再识别管线

    2012-04-06 19:17:29 

  • 先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管

    2012-04-06 19:18:18 

  • 先识别设备,后识别穿线管,保证识别管线与设备对接,软件具有立管自动生成功能.插座是应该有两根立管,先识别设备(插座)再识别管子就可以直接生成.

    2012-04-06 19:32:26 

  • 一进一出是否是两根立管 你看设计如何表示的 有的时候也放两根立管 第二个问题 你就按照图纸进行正确程序的识别 结果就不能错

    2012-04-06 20:11:58 

  • 先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管

    2012-04-06 20:00:31 

  • 1识别开关插座,配电箱柜,再识别管线,插座回路中的插座处会按照此处水平线的端头的个数生成立管,插座是应该有两根立管,先识别设备(插座)再识别管子就可以直接生成,如果生成不了两根就要手动设置多立管功能,

    2012-04-06 19:47:48 

  • 这个比较简单 上面有多少回路就有多少条管

    2012-04-06 19:58:28 

  • 你可以试试用组合管道来解决你的问题

    2012-04-06 21:07:48 

  • 我认为是先识别设备,后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管

    2012-04-06 20:09:56 

  • 1、生成插座的立管根数是根据与其相交的线的根数来算的,你这种情况可以看下是不是在末端。如果不是,那你可以用批量生成多立管重新生成一下 2、这个图纸的管道的距离都比较近,所以可能会识别成一根,建议将与配S1、S2连接的那段水平管识别出来,再用配电箱连管的功能将全部的管一次性连接到配电箱上

    2012-04-06 21:31:01 

  • 1、各地的计算规则不一样,要求也不相同的 2、利用组合管道计算

    2012-04-06 21:34:18 

  • 一个立管按线数计算工程量。桥架的电缆才是按一个长度算。

    2012-04-07 06:16:58 

  • 先识别设备,后识别穿线管,按顺序识别后,如只生成一条管线,建议手画,和使用组合管道功能、、、

    2012-04-06 23:41:56 

  • 先识别设备,后识别管线,识别管线时软件会自动生成立管的

    2012-04-06 23:31:22 

  • 鉴于你这个问题,如果插座是串联的,应该是一进一出,但算量和图纸一样按一根管,它是按分线盒考虑的,定额也将这部分按规范考虑了进去。

    2012-04-07 07:20:12 

  • 点击管道编辑自动生成多立管即可。

    2012-04-07 06:45:11 

  • 1.插座应该每个都有1根立管才对。 2.使用配电箱连管功能。

    2012-04-07 07:02:37 

  • 识别设备后然后识别线管,然后自动生成立管

    2012-04-07 07:41:20 

  • 第一个问题是否应该生成2根立管 是2根 第2个问题具体应该怎么处理 是多根立管,布置立管或配电箱连管

    2012-04-07 08:07:09 

  • 先识别插座等,在识别立管,

    2012-04-07 08:19:54 

  • 一定要先识别开关插座灯具等设备,后识别线管

    2012-04-07 08:02:39 

  • 应该先识别设备,然后识别穿线管,识别管线时软件会自动生成立管。

    2012-04-07 13:03:01 

  • 只要是中间的插座必然是一进一出,或一进几出的,,配电箱这里建议画上去,不要用回路识别。

    2012-04-07 12:45:41 

  • 先识别配电箱、开关插座等设备,后识别管线,软件立管是有自动生成功能,

    2012-04-07 14:51:04 

  • 这样是不对的,需要手动画进去。

    2012-04-07 23:20:56 

  • 1。你看看你的插座线路是设置的沿地敷设吧。 2.你可以用选择识别,一条一条识别。

    2012-04-08 15:12:22 

  • 先识别设备,在识别立管,那样的话立管自动就有了。

    2012-04-08 17:09:37 