• 后浇带问题

    在层高7.95米处有一块有梁板,在标高4.00米有一块有梁板(夹层),4,00m处没有后浇带,当在7.95m处布置后浇带时,如何让4.00m处没有后浇带?

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    本来后浇浇筑形成的状况是垂直向都有的,如果确实没有时,最好是另外建立一层,不要在分层中布置构件。

    2012-04-06 17:16:14 

  • 在层高7.95米处有一块有梁板,在标高4.00米有一块有梁板(夹层),4,00m处没有后浇带,当在7.95m处布置后浇带时,如何让4.00m处没有后浇带? 回复:按要求是要断开的,可能是设计人员疏忽了。夹层有板如不留置后浇带,由于沉降及应力收缩此夹层会破坏。图审时应该提出来。最好咨询设计人员。

    2012-04-06 17:56:31 