源源 2012-04-06 17:37:53 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 3977查看 1回答
图形算量中关于楼层标高的设置。
现在我手头有一我同事做完的钢筋图形,由我来完成此图形算量工程。当我把钢筋图形导入到图形算量中时,发现首层标高为-0.15m,可我的建筑图首层底面为正负零,设计室外标高为-0.3m,实际场地标高为-0.98m我知道这是建筑和结构标高的区别,由于工程很大将正负零和地上分别作为一个标段招标。 1、请问我在建筑图形中的楼层标高设置中是不是不可以修改标高,修改后会影响其它构件的标高。 2、像我这个工程把工程设置中的正负零距室内外高差设置为多少才好? 3、怎样才可以将这个工程的土方计算准确?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、钢筋导入图形,建筑图形中的楼层标高设置中可以修改为建筑标高,一般不要修改;修改后会所有构件标高为建筑标高;如果正负零上下所有构件材质一样,不影响工程量,如果正负零上下所有构件材质不一样,如墙,正负零上下为砌块和剪力墙,这样修改后,正负零以下墙的工程量就会多,正负零以下墙的工程量就会少; 2、在工程设置中的正负零距室内外高差按设计设置,为-0.3; 3、你将挖土方深度,改为实际挖土方深度即可;软件默认=基础低标高-设计室内外高差,你改为=基础低标高-实际场地标高(-0.98m); 如你设计基础低标高为-5.1,软件默认挖土方深度=5400-300=5100,你改为=5400-980=4420即可;
2012-04-06 18:31:02