xp****@163.com 2014-03-01 23:20:50 | 河北省 安装算量GQI | 1690查看 4回答
安装算量 电气工程电缆导管 线缆计算路径
二个问题:1.我先后识别了桥架、配电箱、电气系统图,然后进行电缆导管布设。在布设过程中软件自动在我画的横管两端分别生成了与桥架、配电箱连接的竖管,在我进行“选择起点”时提示“没有桥架起点或选择的第一根管不与桥架相连”。经过多次尝试发现手动删除自动生成的竖管,再重新使用“自动生成竖管”命令后新生成的竖管可以被选中进行计算。这是不是软件的一个BUG,每次我布设横管软件都会自动生成竖管,但是这些竖管又不能作为“起点”计算,难道每次都得删掉在重新布设竖管? 2. “起点”是选择与桥架相交的竖管,那在计算线管长度时这根作为“起点”的竖管与配电箱之间的导管是否也计算了工程量。我布设的竖管起点标高和桥架顶标高高差为600.问题补充:“起点”是选择与桥架相交的竖管,那在计算线管长度时这根作为“起点”的竖管与配电箱之间的导管是否也计算了工程量。不是到配电柜的距离。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:1、选择起点不成功,说明选择的管线与桥架不相连;只要动态观察即可发现问题;
2、只要你识别了桥架,再识别电缆导管,只要CAD图纸绘制规范,软件汇自动生成立管;你的立管生成后无法选择起点,这不是软件的问题,估计还是你的识别存在问题;
3、选择起点后,软件计算桥架内电缆工程量,导管的工程量在识别电缆导管的时候已经识别完成;楼主如果对该部分工程量有疑问,可以汇总计算后,点选对应图元查看工程量,下边有工程量显示,对比即可确认。
4、提示:楼主删除立管重新生成立管的时候,一定注意当前构件的全部属性与回路一致,否则工程量就要混乱,因为重新生成立管的目标是当前构件,需要楼主注意。
如果自动生成的立管无法选择起点,楼主可以把图纸发过来,具体看一下原因;然后与楼主分享。
2014-03-03 08:30:27
-
只要设置正确,工程量就能够计算,你说的这种情况在新版本中我经常遇到,原来版本相对较好
2014-03-02 08:08:02
-
这种情况我没有遇到过,你说的在桥架内的管了是不计算的,桥架内只计算线缆长度,不计算管子
2014-03-02 08:23:59
-
1.布设横管软件都会自动生成竖管(前题是先识别了桥架);
2.竖管与配电箱之间的导管只要识别后就计算了工程量;
3.选择起点必须选择距桥架最近的管段(你的图示中在桥架中的竖管)。
2014-03-02 10:11:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看