SXJ123 2012-04-06 19:43:14 | 山东省 安装算量GQI | 1516查看 96回答
电气安装算量的问题,十万火急寻答案
开关、插座、配电箱和管线已经全部识别完毕,识别也十分正确。由于设计变更,插座和配电箱距地高度变更调整,我批量选择修改好了标高,但管线始终不变化,怎么资料介绍可以联动变化,为什么难道我要重新识别?问题补充:假如删除重新布置,立管太多,一根一根的布置不得累死啊,有什么好办法啊 批量选择立管,插座标高有多种,立管也有多种,怎么批量修改标高?
全部回答 (96) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不要闹心了,这个问题我也遇到过,我已经反应给广联达研发总部了。如果你识别管线的时候不是识别到墙中心,立管就会随着开关插座配电箱的高度变化而变化;如果识别到墙中心就不会变,因为你将管线识别到墙体中心了,但开关、插座及配电箱还在墙面上,开关插座及配电箱未与管线相交,所以造成管线不联动变化。正确识别管线不联动,而错误识别却联动,我也真的很疑惑,但这的确是软件的一个漏洞发生了,需要优化升级,广联达已经在想办法升级优化此问题了。
2012-04-08 09:39:36
-
进来,学习了
2012-04-07 17:25:32
-
支持二楼答案
2012-04-08 09:28:19
-
批量选择立管修改标高
2012-04-07 15:08:34
-
你可以用查找图元的方法找出每条回路的插座,再每条回路的进行批量修改,这样才不会发生错乱,配电箱应该不会出现这样的问题
2012-04-07 15:29:37
-
回答这么多,没有看明白几个,觉得回答不好,期待高手
2012-04-07 15:22:55
-
在管道布置中可以批量选择立管,对应于插座及配电箱,修改下属性
2012-04-07 15:32:49
-
软件安装的问题吧,按常理说是可以跟着联动变化的
2012-04-07 15:35:11
-
支持上面回答!
2012-04-06 22:29:11
-
碰到这种就要重新算量。修改比较慢
2012-04-06 22:21:30
-
不应该呀,我做的工程里,立管随着插座标高的改变而改变。
2012-04-06 22:58:59
-
这个是画图的问题,如果电管连电器正确,那修改设备标高,管道会自动延伸的,请修改就可以了
2012-04-06 22:48:56
-
重新算吧,应该很快的
2012-04-06 23:15:36
-
批量选择插座、开关等构件改标高,管线是会跟着变的。
2012-04-06 23:22:25
-
开关、插座、配电箱和管线已经全部识别完毕,识别也十分正确。由于设计变更,插座和配电箱距地高度变更调整,我批量选择修改好了标高,但管线始终不变化,怎么资料介绍可以联动变化,为什么难道我要重新识别? 先把插座的立管批量删除,在批量生成新立管
2012-04-06 23:35:46
-
进来学习的
2012-04-06 23:38:13
-
批量选择插座标高,然后选择立管,删除立管,重新生成多立管。
2012-04-07 09:00:01
-
使用“选择管”的功能 先把要选择的导管的范围全选中,此时选中的是所有导管当然也包括立管。再在管道编辑----选择管------把需要的管构件全选中,同时把有关的与管相连的设备全选中,左下角的管类型选立管,确定。这样就把与管相连的设备所有的立管都选到了.接下来就可以对立管进行编辑了。
2012-04-07 09:29:00
-
电气中电缆井列需要单独列清单项吗?列哪个?
2012-04-07 09:05:06
-
在楼层设置里,改写标高即可啊。
2012-04-07 09:06:54
-
批量修改不行的话,就重画吧
2012-04-07 09:34:17
-
用设备与管连接功能
2012-04-07 09:39:21
-
批量选择插座、配电箱、开关等构件,配电箱距地高度在点击属性修改改标高,汇总计算后管线是可以变的。看看计算了吗?
2012-04-07 10:04:40
-
批量选择配电箱和立管,在属性中修改标高,立管会自动改变的
2012-04-07 10:37:26
-
开关、插座、配电箱和管线已经全部识别完毕,识别也十分正确。由于设计变更,插座和配电箱距地高度变更调整,我批量选择修改好了标高,但管线始终不变化,怎么资料介绍可以联动变化,为什么难道我要重新识别,你如果识别时是按不同标高识别的插座,配电箱批量选择修改好了标高后,管道应该会自动修改好了标高的
2012-04-07 10:52:40
-
这个问题我也遇到过,如果你识别管的时候不是识别到墙中心,立管就会随着插座的变化而变化,如果识别到墙中心,就不会变,很闹心,最后我还是批量删除了立管,重新布置的
2012-04-07 11:26:40
-
你可以一样一样的批量选择就行修改标高
2012-04-07 11:21:38
-
软件是自动联动的噻,你用的是不是正版哦。建议你再用批量选择把灯具和开关等一个一个的修改标高即可。
2012-04-07 11:29:05
-
批量选择立管删除后,然后批量选择设备部件等修改它的属性,然后再批量选择设备部件批量生产单立管或者多立管
2012-04-07 11:23:33
-
批量选择插座、配电箱、开关等构件,按设计变更要求修改标高,汇总计算后管线可同步变化。
2012-04-07 12:09:33
-
同意楼上说法,也可能是软件自身的问题
2012-04-07 12:12:07
-
批量选中立管和电箱再修改标高,应该都可以的了吧,仅供参考
2012-04-07 12:58:10
-
删除立管,然后在批量选择设备、开关需要生成的构件,点击管道编辑里的自动生成多立管,我觉得可以快速解决你的问题
2012-04-07 19:07:54
-
修改完事再批量选择立管进行修改。
2012-04-07 19:09:00
-
删除立管,然后在批量选择设备、开关需要生成的构件,点击管道编辑里的自动生成多立管,我觉得可以快速解决你的问题
2012-04-07 19:20:18
-
嗯 不错 我同意
2012-04-07 18:48:51
-
删除立管,然后在批量选择设备、开关需要生成的构件,点击管道编辑里的自动生成多立管,我觉得可以快速解决你的问题
2012-04-06 19:45:20
-
你说的问题主要是立管没发生联动变化吧 。 这个需要把立管删除后重新布置 或者 批量选择立管后 点击属性 修改起点标高 批量选择立管,右键删除,然后批量生成立管,
2012-04-06 19:49:34
-
应该是修改标高不统一了吧
2012-04-06 19:52:59
-
最好问问广联达工作人员.
2012-04-06 20:00:29
-
按理说批量选择插座、开关等构件改标高,管线是可以跟着变的啊
2012-04-06 19:46:26
-
可以用管道编辑里面 选择管 把哪个立管选中删除 然后在用管道编辑里面哪个批量生成立管
2012-04-06 20:22:14
-
给你最好的建议: 马上打电话到广联达公司 寻求帮助 问题一定能解决
2012-04-06 20:26:37
-
这个问题非常简单、第一步、选到构件列表、属性、把插座全部选中、在属性把标高改了、立管也跟着变化、
2012-04-06 20:36:38
-
关注正确答案
2012-04-06 19:47:36
-
这个你可以咨询下广联达客服
2012-04-06 19:54:40
-
立管应该随着插座、配电箱的标高变化而变化、可能是方法有误,你首先修改配电箱的标高,然后再修改插座试试看。
2012-04-06 20:11:15
-
由于设计变更,插座和配电箱的距地高度发生变化,利用批量选择修改好了插座和配电箱的标高,但管线的标高也必须变更调整,只有这样,软件才会自动生成立管
2012-04-06 20:13:25
-
首先删除立管,然后在批量选择设备、开关需要生成的构件,点击管道编辑里的自动生成多立管。
2012-04-06 20:18:16
-
批量修改设备,再批量修改立管就好了
2012-04-06 20:48:57
-
可能是批量修改了标高,导致了不统一
2012-04-06 19:50:04
-
需要学习一下。
2012-04-06 20:56:45
-
多去广联达服务新干线学习
2012-04-06 19:55:48
-
是不是没选择对立管呀
2012-04-06 21:17:50
-
批量选择立管,右键删除,然后批量生成立管,选择需要生成的那种类型的就可以了,这个不用管标高,会自动变化
2012-04-06 21:18:51
-
只有选择设备连线功能,重新布置立管。
2012-04-06 21:29:00
-
广联达远程协助吧
2012-04-06 21:31:34
-
如果太多就没有办法解决了,只能删除所有的立管新来了。
2012-04-06 21:34:15
-
应该是修改标高不统一批量选择立管,右键删除,然后批量生成立管,选择需要生成的那种类型的就可以了,这个不用管标高,会自动变化
2012-04-06 21:44:22
-
按变更重新布置设备和管线,比修改快
2012-04-06 20:53:49
-
学习中 等待正确答案
2012-04-06 21:51:30
-
软件可以联动变化啊,你再仔细检查一下,好吗?
2012-04-06 23:09:49
-
批量修改设备,再批量修改立管就好了,要不删了再来,也挺快的
2012-04-06 23:20:36
-
是有这样的问题,我也遇到过。 只能在属性里修改标高。
2012-04-07 06:44:46
-
我也是在等待正确答案
2012-04-07 05:29:52
-
你分别批量选择,在修改标高,管线自动会连上的,如果不行把增加的高度手工计算一下也不费事,这种情况可以向售后反应,让他们改进软件功能。
2012-04-07 06:33:22
-
重新识别下试试
2012-04-07 07:37:53
-
把立管删除,重新生成立管
2012-04-07 07:33:21
-
批量选择立管 右键删除 然后批量生成立管 选择需要生成的那种类型的就可以了
2012-04-07 07:37:14
-
向大家学习安装算量知识!
2012-04-07 07:57:16
-
这种问题我以为遇见过等待正确答案
2012-04-07 07:57:14
-
与广联达客服联系,他们遇到的情况多
2012-04-07 07:46:58
-
想要知道准确的答案就问下广联达专员
2012-04-07 08:27:09
-
批量选择立管 查看一下属性 然后删除 重新生成立管 或许能解决问题
2012-04-07 08:24:50
-
立管需要删除后,重新布置
2012-04-07 08:34:03
-
点批量选择,选择你要修改大量,在点击属性修改就可以了。
2012-04-07 08:40:53
-
删除立管,然后在批量选择设备、开关需要生成的构件,点击管道编辑里的自动生成多立管,我觉得可以快速解决你的问题。也只能这么办了
2012-04-07 08:52:18
-
支持2楼说法
2012-04-07 08:57:33
-
统一设置标高 导致出错了
2012-04-07 08:58:34
-
你确定你的标高修改方式是正确的吗,建议批量选择修改,一种一种的改
2012-04-07 12:39:31
-
是可以批量修改的,在管道编辑里面有个“批量选择立管”功能,如下图,在立管相连的不同器具上勾选就行了。
2012-04-07 14:26:09
-
咨询一下广联达客服吧。
2012-04-07 14:47:25
-
应该是批量修改了标高,导致了设备不统一
2012-04-07 14:55:32
-
删除立管,然后在批量选择设备、开关需要生成的构件,点击管道编辑里的自动生成多立管,我觉得可以快速解决你的问题
2012-04-07 19:29:44
-
路过,学习了。
2012-04-07 19:46:24
-
你把图分解了在修改一下
2012-04-07 19:24:18
-
首先删除立管,在批量选择设备、开关需要生成的构件,自动生成多立管,在属性里修改标高。
2012-04-07 20:59:54
-
学习了,非常感谢。
2012-04-07 21:08:27
-
删除立管,然后在批量选折,在属性编辑器进行修改。
2012-04-07 23:27:32
-
批量选择立管,右键删除,然后批量生成立管,选择需要生成的那种类型的就可以了,这个不用管标高,会自动变化,盛世闯王的截图就很好
2012-04-07 23:58:51
-
同意楼上的观点
2012-04-08 00:09:41
-
你修改好标高以后,需要重新计算一下工程量,这时你的管的工程量就变了
2012-04-08 13:33:17
还有 4 条答案正在审核中,请稍后回来查看