    有一办公楼,层顶4.2M,吊顶高度3.2M,烟感线管在结构主体层顶板内敷设,在穿消防烟感线时,消防公司说,板顶接线盒内有三根管,是三根管内线板顶都到吊顶3.2M处。消防线顶顶内不许做接头,有规定吗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消防管线沿4.2m顶板暗配到3.2m吊顶烟感器或其他报警元器件的导线都必须如实计算到3.2m位置处才行(吊顶内接线盒是不允许接头的)。 2、应该是一管多线共管穿线敷设,而并不是三根管。 3、从顶板接线盒到3.2m吊顶处这段距离的导线,还必须穿阻燃性金属软管敷设。

    2012-04-07 08:08:03 

  • 有一办公楼,层顶4.2M,吊顶高度3.2M,烟感线管在结构主体层顶板内敷设,在穿消防烟感线时,消防公司说,板顶接线盒内有三根管,是三根管内线板顶都到吊顶3.2M处。消防线顶顶内不许做接头,有规定吗。 答:消防是不允许中间接头的,不利于信号的传输,这段吊顶的距离也需要计算的,就是4.2-3.2=1米的距离。

    2012-04-07 11:39:58 

  • 从顶板接线盒到3.2m吊顶处这段距离的导线,还必须穿阻燃性金属软管敷设。

    2012-04-09 17:34:29 

  • 消防线不能在吊顶内有接头。是正确的。

    2012-04-07 07:24:43 

  • 消防线不能在吊顶内有接头是对的,但是,只是一根管穿多芯线就可以的,用不到三根管的。

    2012-04-07 07:34:08 

  • 这方面的图书看看!

    2012-04-07 13:34:50 

  • 顶一下老顽童的 一根管即可,且很多都是金属软管。 不允许接头

    2012-04-09 15:24:36 