消防电在吊顶内穿线预留长度
有一办公楼,层顶4.2M,吊顶高度3.2M,烟感线管在结构主体层顶板内敷设,在穿消防烟感线时,消防公司说,板顶接线盒内有三根管,是三根管内线板顶都到吊顶3.2M处。消防线顶顶内不许做接头,有规定吗。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防管线沿4.2m顶板暗配到3.2m吊顶烟感器或其他报警元器件的导线都必须如实计算到3.2m位置处才行(吊顶内接线盒是不允许接头的)。 2、应该是一管多线共管穿线敷设,而并不是三根管。 3、从顶板接线盒到3.2m吊顶处这段距离的导线,还必须穿阻燃性金属软管敷设。
2012-04-07 08:08:03
-
有一办公楼,层顶4.2M,吊顶高度3.2M,烟感线管在结构主体层顶板内敷设,在穿消防烟感线时,消防公司说,板顶接线盒内有三根管,是三根管内线板顶都到吊顶3.2M处。消防线顶顶内不许做接头,有规定吗。 答:消防是不允许中间接头的,不利于信号的传输,这段吊顶的距离也需要计算的,就是4.2-3.2=1米的距离。
2012-04-07 11:39:58
-
从顶板接线盒到3.2m吊顶处这段距离的导线,还必须穿阻燃性金属软管敷设。
2012-04-09 17:34:29
-
消防线不能在吊顶内有接头。是正确的。
2012-04-07 07:24:43
-
消防线不能在吊顶内有接头是对的,但是,只是一根管穿多芯线就可以的,用不到三根管的。
2012-04-07 07:34:08
-
这方面的图书看看!
2012-04-07 13:34:50
-
顶一下老顽童的 一根管即可,且很多都是金属软管。 不允许接头
2012-04-09 15:24:36