fack1881 2012-04-07 09:41:32 | 江西省 安装 | 745查看 4回答
关于接地极的问题
我的工程是利用柱主筋做为接地的,那这样需要单独计算接地级的工程量吗? 是以根为单位计算的 那应该如何计算? 是建筑四周的柱子都算还是间距5m?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的工程是利用柱主筋做为接地的,那这样需要单独计算接地级的工程量吗? 是以根为单位计算的 那应该如何计算? 是建筑四周的柱子都算还是间距5m? 答:按照延长米为单位的,计算引下线的工程量。设计的一般为建筑物的四周柱子,如果钢筋数量大于2根的话,工程量需要乘以系数。定额子目是按照2根考虑的。 工程量按照引下线的高度加上女儿墙高度和基础深度。一般的为接闪器到基础接地网的高度。
2012-04-07 10:53:42
-
我的工程是利用柱主筋做为接地的,这样是不需要单独计算接地级的工程量的, 是直接套“利用柱主筋做为接地极”相关的定额子目。
2012-04-07 09:47:52
-
有这个专用子目,计算跨节点就可以了。
2012-04-07 09:45:30
-
柱主筋是做引下线的,圈梁钢筋焊接是为了做接地极的,都是按照延长米计算,
2012-04-07 10:42:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看