• 楼梯间电线是怎么走向的?

    小弟刚学安装,对于楼梯间的电线到灯具和开关的问题很纠结啊,从电气平面图中看,是不是电线长度=平面量出电线长度+到开关灯具的垂直高度+层高??这是我自己想的,觉得有错的。。求大神们指点下!!

    垂直高度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电线长度=水平量出电线长度+开关到顶板垂直高度+灯具到顶板垂直高度。 你的这个楼梯截图并没有引上线好引下线的图例呀,是针对现有截图而言。 你的截图范围太小了,这个是应急照明配线、要配合整张图纸了看图才能判断引上线和引下线在什么地方。

    2012-04-07 10:19:53 

  • 对于楼梯间的电线到灯具和开关的问题很纠结啊,从电气平面图中看,是电线长度=平面量出电线长度+到开关灯具的垂直高度+层高??这是我自己想的,觉得有错的。 应该是电线长度=平面量出电线长度+(层高-开关的安装标高)* 电线的根数。

    2012-04-07 10:21:13 

  • 电线长度+平面两处电线长度+开关至顶板的高度*电线的根数。

    2012-04-07 11:31:22 