14****@qq.com 2012-04-07 11:46:00 | 云南省 土建 | 1106查看 6回答
砌筑综合脚手架
请问老师: 有一现浇框架结构建筑,按建筑面积计算了:(土建与装饰属于同一施工方) 1、砌筑综合脚手架 2、浇灌综合脚手架(3.6米内) 3、浇灌综合脚手架(3.6米以上,每超高1.2米) 4、1米以下浇灌运输道(板面) 5、3米以下浇灌运输道(基础) 是否还要计算: 1、满堂脚手架(基本层) 2、外脚手架 3、柱超高支撑(3.6米以上,每增1米) 4、板超高支撑(3.6米以上,每增1米)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果室内净高超过3.6米时,装修需要计算满堂脚手架,如果室内净高不大于3.6 米,就不能计算满堂脚手架的。 2、外脚手架不能另外计算的。 3、柱超高支撑(3.6米以上,每增1米)需要计算; 4、板超高支撑(3.6米以上,每增1米)应该计算。
2012-04-07 16:58:27
-
按建筑面积套用综合脚手架即可,不在计算其他脚手架
2012-04-07 11:48:57
-
按建筑面积计算脚手架
2012-04-07 11:53:26
-
贵州04定额,我个人的理解如下 1、满堂脚手架(基本层) 答:计算满堂脚手脚后不能再次计算砌筑及装饰脚手架 2、外脚手架答:外架要计算的,外架属于防护设施 3、柱超高支撑(3.6米以上,每增1米)答::要计算的 4、板超高支撑(3.6米以上,每增1米)答:要计算的
2012-04-07 12:04:05
-
注意,是否有层高大于3.6米,如果有,就要计算:1、满堂脚手架(基本层,一般是3.6-5.2,超过还有计算增加层的)2、外脚手架,不必计算;3、柱超高支撑(3.6米以上,每增1米); 4、板超高支撑(3.6米以上,每增1米),5、梁超高支模。供参考。
2012-04-07 11:57:40
-
现浇框架结构 1、浇灌综合脚手架 2、框架间有砌体时需另计算砌筑综合脚手架 3、有钢筋混凝土现浇板的需另计高1m以内的浇灌运输道(泵送时无需计算) 4、有电梯井的需另计电梯井脚手架 5、高度超过3.6m以上的天棚装饰另计满堂脚手架
2013-08-10 14:40:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看