fack1881 2012-04-07 13:13:13 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 641查看 3回答
剪力墙结构钢筋导入图形问题
钢筋导入图形时,GDZ,GJZ,YJZ,YYZ,GAZ,GYZ,都需要导入吗?AL需要吗? 有剪力墙结构的,哪些构件可以不需要导入?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 1.你都将它们导入进来。GDZ,GJZ,YJZ,YYZ,GAZ,GYZ其实都是墙,将它们删除就行了。注意GDZ有可能是柱子,要区分不同情况进行删减;如果删除GDZ后缺了一块,在确认那块不是柱子的情况下,你用墙将它补上; 2.有剪力墙结构的,暗梁、暗柱、连梁(除非连梁下面是洞口)都需要删除。连梁要套墙的清单定额子目。
2012-04-07 13:24:40
-
AL可以不导入,但是最好全部倒入,怕漏掉构建,全部倒入又不会花多少时间,软件会自动扣减的。
2012-04-07 13:26:49
-
上述构件可以不用导入到图形软件中
2012-04-07 13:21:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看