在他乡 2012-04-07 13:26:37 | 四川省 其他专业 | 3672查看 2回答
梁上部通长筋的计算设置问题
,1.梁的上部钢筋为2B25,左右支座负筋为均为1B16,请问计算时为什么他的上部筋是分跨计算的?(分为1跨上部通长筋和2跨上部通长筋)。 应该如何设置让他通长计算呢? 2,箍筋的计算公式不对啊!!!弯钩不是应该加26.5d吗?怎么会是2*(11.9*d)+(8*d)呢? 是不是设置的问题,应该怎样改呢? 请各位真的试一下给出答案,谢谢!!!!!问题补充:请问梁构造钢筋的拉筋的弯钩平直段长度如何设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从你的图看,输入是错的,在支座筋栏应该是 2B25+1B16
2012-04-07 16:30:45
-
你好!1.将中间的支座去掉即可以是上部筋通长; 2.你在工程设置中的"弯钩设置"和"计算设置"中的"箍筋公式"中将其改动一下即可. 补充回答:你好!这样做的目的就是要让其成为1跨通长筋。我又看了一下你的那个图形,中间支座是不能取消的,否则那2个1B16就不能原位标注了。分跨计算是可以的,如果要合并,你在“计算设置”中的“搭接设置”里框架梁那栏在相应级别的钢筋下,将绑扎改为直螺纹连接就行了。
2012-04-07 13:36:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看