ihdx1 2012-04-07 16:36:29 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 937查看 4回答
同面标高承台筏板,筏板底筋扣减不了(详如下)
因基础层在主楼那边已经有一层筏板了,所以上面的大面积筏板只能放在上一层,而且上面有挺多集水井,集水沟,钢筋布置完成,汇总计算发现,承台底筋不能扣减,怎么办呀?问题补充:打错了,是汇总计算后发现,筏板底筋不能扣减
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板必须是与承台同一层才能实现扣减的,你要扣减的话只能是把桩承台也画到上一层去,否则没办法处理
2012-04-09 15:25:05
-
在筏板的相应位置也要有布置上承台。 “那不重叠了吗?”如果已经布置了承台,就不用布置,否则就要布置上啊。并按“饕餮侠”老师提示的设置方法进行调整。
2012-04-07 16:50:56
-
修改承台相关属性,扣减筏板面筋底筋选择为“否”,参见下图: 根据题意应该将承台底筋信息清空(在承台单元中选中钢筋信息,使用Delete键清空)。
2012-04-07 16:38:52
-
那筏板重叠钢筋,你只需要不布置一层就可以了,没必要去扣减钢筋
2012-04-07 17:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看