772566383@qq.com 2012-04-07 17:06:37 | 内蒙古自治区 安装 | 1300查看 6回答
火自报里计算接线盒问题
火自报里哪些计算接线盒,除了感烟、手报等等,像水流指示器、火灾显示盘、排烟口、模块、信号阀、强电里面的箱子这些计算吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般用电器具都需计算底盒,配电箱不需要计算的
2012-04-07 17:22:33
-
当然得计算了啊,凡是电线接头的地方都得设置接线盒啊 得计算到防火阀处,模块到防火阀处得接线属于消防承包商的工作内容啊
2012-04-07 17:16:22
-
感烟、手报等等,像水流指示器、火灾显示盘、排烟口、模块、信号阀这些都计算接线盒的 你上面说的那些模块其实是在配电箱制作中就有的 后期消防直接与模块连接 我给你一个配电箱局部的截图你就清楚了。C表示的就是模块
2012-04-07 18:58:39
-
火自报里哪些计算接线盒,除了感烟、手报等等,像水流指示器、火灾显示盘、排烟口、模块、信号阀、强电里面的箱子这些计算吗? 除了强电里面的箱子不用计算外,其余都要计算接线盒。 那防火阀旁边的模块起什么作用? 防火阀旁边的模块有监视模块和动作模块两种,这主要看选择的设备品牌,由模块至防火阀的先线不用计算,因为模块肯定安装在防火阀旁边,但要计算防火阀的接线及调试,防火阀的接线里就已经包括了此段线和所用的金属软管。
2012-04-07 19:01:25
-
一般用电器具都需计算接线盒,配电箱不需要计算
2012-04-08 12:14:56
-
火自报里哪些计算接线盒,除了感烟、手报等等,像水流指示器、火灾显示盘、排烟口、模块、信号阀、强电里面的箱子这些计算吗? 除火灾显示盘、强电里面的箱子其余都需要计算接线盒子
2012-04-08 16:48:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看