    全现浇结构,筏板桩基,有一个地下室,地下室上面有一个1.8M高的夹层,地上有24层,再加一个电梯机房层,我用2009钢筋算量算出这个工程钢筋量是616.5吨,建筑面积是8919.8M2, 夹层没有计算建筑面积,请问算的钢筋量是不是有点多了.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    感觉有点偏高了 看是不是设计图纸偏高了 你都合算到70了 这样的楼算到65就算是比较高的了

    2012-04-07 22:36:51 

  • 钢筋量应该还可以。不多

    2012-04-07 22:25:21 

  • 差不多 这种楼层60-70KG/M2

    2012-04-07 22:34:36 