yushui 2012-04-08 09:23:26 | 重庆市 安装算量GQI | 832查看 12回答
怎么才能把立管和水平管分开
我做的是一个项目的进度款申报,大家知道的,在主体施工时最多也就预埋点管线,是没有连接至灯具立管的,怎么才能把立管和水平管分开呢?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
木弄懂楼主的中心思思,是要在软件中区分开来吗?那就很简单了,设置清楚就可以了,然后根据图纸分别识别。
2012-04-08 09:37:43
-
有两种方法:1定义立管和水平管里标明字样,汇总计算时在报表里根据你所标注的选择查看工程里。 2、分别批量选择水平管或者立管,单击右键查看工程里。
2012-04-08 10:12:31
-
连接至灯具立管实际施工是不需要安装的、立管内的导线已经包含在灯具辅材里,你采用批量选择灯具的立管删除就可以了。
2012-04-08 09:48:03
-
你可以这样,先汇总计算,再批量选择立管,再查看工程量,这样立管的量都出来了
2012-04-08 09:52:19
-
在构建名称定义时标出水平管或立管,这样在报表里能看出水平管与立管的工程量
2012-04-08 09:56:23
-
这个确实是软件的缺陷,配线汇总时会分水平的与垂直的,但配管却没分。可以通过的线的量来倒推管的数量,只是会麻烦些。
2012-04-08 09:58:43
-
1、只识别水平管可以,不用自动生成立管,或者生成立管后删除全部立管。 2、分别批量选择水平管或者立管,单击右键查看工程量。
2012-04-08 10:36:20
-
单独识别水平管.
2012-04-08 10:27:46
-
水平管汇总,立管汇总。
2012-04-08 10:32:38
-
三维是选择立管吧,然后各层相加
2012-04-08 10:17:22
-
新建构件的时候 立管就在名称那加个L就可以区分了
2012-04-08 10:19:47
-
哦,我懂你的意思。我也遇到过同样的烦恼。 其实可以这样处理,无非是把至灯具的那段立管的量剃除是吧,看下图。 选中立管后删除就行了。
2012-04-08 10:24:32