• 集中标注和原位标注

    这应该是三跨,为什么标注成两跨一端悬挑呢。另外我也不知道下面的原位标注个钢筋的长度布置范围,请高人指教~~~

    集中标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如最右边那个是框架柱,是梁的支座的话,图中看的确实应该是3跨。可能是集中标准有误。若不是结构柱的话,就是2A 2、原位标注的范围,平法上有规定的。 端部的是第一排为为ln/3,第二排为ln/4。ln为梁净跨。下部跨中则是这一跨通长布置。

    集中标注和原位标注

    2012-04-08 11:19:38 

  • 如果是我的话我会以平面图为准,至于下面的那个原位标注的钢筋长度的布置范围,只是针对于本跨的,具体的可以查看一下03G101-1,里边的有具体的说明

    2012-04-08 11:22:35 

  • 这应该是三跨,为什么标注成两跨一端悬挑呢。另外我也不知道下面的原位标注个钢筋的长度布置范围,请高人指教~~~ 应该是标注错误,应该是三跨 原位标注伸进支座就行了 你可以看看钢筋图集11G101-1

    2012-04-08 11:18:42 

  • 你好:最右侧跨是悬挑,下筋的原位标注是按每跨计算锚固的。

    2012-04-08 11:19:20 

  • 右边最后一跨从平面图上看应该是悬挑的,因为这一跨的上部钢筋为4B25、下部钢筋为2B16,箍筋为A8-100。

    2012-04-08 11:23:19 