听雨的 2012-04-08 14:50:00 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 864查看 3回答
我算完一个框架结构工程的钢筋量,怎样检查它的工程量才是正确的
我算完一个框架结构工程的钢筋量,我算了哈含钢量才31%太低了,于是我仔细检查也没有发现什么错误,清专家指点应该从那几方面入手检查。(还想问哈为什么相同的构件框架柱在同一楼层位置不一样的钢筋量为什么也不一样?)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的不对吧?应该是31KG/平方米才对啊;框架工程这个含量确实是太低了;你应该是有大的漏项,要不然不会差这么多的;请你仔细检查属性、规格、间距、是否双层双向等等;框架柱角柱和中柱、边柱钢筋量是不一样的
2012-04-08 15:00:31
-
从报表中分层分构件对比,看钢筋的直径等,
2012-04-08 14:59:04
-
你的问题:1:楼层设置、计算设置、抗震等级等,2:查看汇总计算表,查看基础、梁、板、柱有没有漏项,3:楼梯、二次结构量算了没有
2012-04-08 15:06:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看