bd****@163.com 2012-04-08 17:42:53 | 河北省 其他专业 | 2551查看 5回答
消防工程关于保温和电伴热的准确位置
我是甲方人员,现在我们这里正在组织消防招标,有两家报价,但是价格差的特别多,主要是关于消防管道保温和电伴热的问题,我不清楚到底是哪一部分要做保温和电伴热,还是有的做保温但不做电伴热,谁能给我一份清楚的答案,例如:设置在楼梯平台上的消防立管要做保温吗?车库内的所有消防管道(含喷淋)是不是都要做保温和电伴热?还有谁能给我提供一份关于消防材料(含弱电自动报警系统如:感烟探测器)的价格表,河北省保定地区的,谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般来说室外明露管道需要保温,埋地的管道需要保温防腐。 室内明露管道一般只刷漆不做保温。当然是分地区的。 至于电伴热。它的作用也就是微加热和解冻用的,主要是在车库入口处,那个位置是有可能冻结的,当然前提是室外冬季温度在零度以下。若室内温度最低温度不会使管道里水冻结,完全就没必要在室内做这些电伴热。 不过这些东西应该都是设计的时候根据当地情况考虑的吧。 主材价格的话找当地的信息价或者咨询一下厂家就行了,厂家都给提供的。
2012-04-08 17:58:19
-
消防主管道在没有采暖的房间均应有保温措施,一般不需要电伴热 车库内的所有消防管道(含喷淋)不需要保温因为车库有采暖设施
2012-04-09 17:11:00
-
我是甲方人员,现在我们这里正在组织消防招标,有两家报价,但是价格差的特别多,主要是关于消防管道保温和电伴热的问题,我不清楚到底是哪一部分要做保温和电伴热,还是有的做保温但不做电伴热,谁能给我一份清楚的答案,例如:设置在楼梯平台上的消防立管要做保温吗?车库内的所有消防管道(含喷淋)是不是都要做保温和电伴热?还有谁能给我提供一份关于消防材料(含弱电自动报警系统如:感烟探测器)的价格表,河北省保定地区的,谢谢! 答:消防的保温的不多的,一般的消防管道不需要保温的。埋地的做好防腐处理就好了。但是根据你所在的地区,保温的是支管道,电伴热的一般在主管道上。看设计说明
2012-04-10 17:03:59
-
我是甲方人员,现在我们这里正在组织消防招标,有两家报价,但是价格差的特别多,主要是关于消防管道保温和电伴热的问题,我不清楚到底是哪一部分要做保温和电伴热,这要按设计图纸确定。
2012-04-08 18:04:08
-
消防工程关于保温和电伴热的设置位置,原则是所有没有采暖的房间均应有防冻措施,没有采暖的房间均应按设计要求设置电伴热带及保温,主要用于消防管道,在没有采暖的房间因喷淋管道较多及费用问题,设置电伴热带及保温不现实,一般情况下喷淋管道是补充水的,设计采用预作用报警阀时较多,这样喷淋管道不用电伴热及保温。
2012-04-08 18:54:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看