• 框架梁搭接区的箍筋问题

    框架梁跨中搭接处箍筋应加密吗,这个怎么算啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是绑扎搭接应该加密,焊接是不用加密的。一般来说框架梁要求是焊接的。

    2012-04-09 05:32:32 

  • 你好!根据结构力学原理:框架梁无论是上铁还是下铁都是不能在跨中搭接的,因为跨中是弯矩最大之处。而搭接只能在1/3净跨处,所以箍筋加密只能在梁的两端1/3净跨处(箍筋是抵抗弯矩和剪力作用的)

    2012-04-08 23:05:57 

  • 框架梁跨中搭接处箍筋应加密吗,这个怎么算啊。 你说的这种情况不可能发生,施工规范有规定梁的受力筋不准在跨中搭接的,所以你也不用考虑

    2012-04-09 06:44:01 

  • 赞成3楼的观点

    2012-04-09 07:02:36 