• 现浇板板筋间距不一样如何计算马凳筋的长度

    现浇板板厚130,上皮板筋X方向为C8@180,Y方向为C8@130,下皮板筋X方向为C8@150,Y方向为C8@200,请问计算马凳筋长度取哪个板筋间距,可不可以取平均值,比如:上皮板筋间距取(130+180)/2
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 现浇板上马凳长度按上部钢筋间距加长50mm,高度应该是板厚减去上部钢筋保护层及上部钢筋直径,只数每平方米2.5个。

    2012-04-09 13:38:11 

  • 只要有上层钢筋的部位,就要设置马凳。确保两层钢筋之间的距离。