• 请问地下室防水工程中截水沟的套定额子目

    地下室防水工程中,变形沟,截水沟的项目特征描述是:变形沟,截水沟防水 1.侧面20厚1:2.5防水泥砂浆保护层压光(掺5%防水剂) 2.底面最薄处20厚1:2.5防水泥砂浆找坡1%(掺5%防水剂)压光。 这种情况应该怎么样选择清单项和定额子目啊,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以按混凝土地沟来套用定额。

    2012-04-09 20:27:08 