• 使用新奔腾五金手册计算的保温量和手算的不同,请大大们帮帮我。

    计算DN50(实际外径60)的外保温,保温层厚度3CM,以1米为单位计算用新奔腾五金手册得出的是0.0052m3。 可是我查阅了定额计算规则管道保温计算公式 V=2RπTL(T为保温层厚度,R为保温层中心点到管道中心点距离,L为管道长度),这样的话V=2X0.03X3.14X(0.03+0.015)X1=0.008478m3。 新奔腾的五金手册计算结果我附在下面大家看看,也可以度娘下载一个新奔腾五金手册(和谐版,大家明白的)。 谢谢大家了,这个事情困扰我好久了,大家看看到底我算错了还是软件如何问题。

    手算

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 前边的肯定是错的,应该按定额规则给定的计算规则计算工程量

    2012-04-10 10:25:33 

  • 哪个正确,就使用哪个,应该是后面的对的

    2012-04-10 10:08:07 

  • 你好 我也遇到过这种问题 就是奔腾计算出管道保温的工程量和计算规则的不一样,可是我每次按定额计算规则处理的 。

    五金手册

    2012-04-10 10:25:48 

  • 软件误导人别相信,那是软件设置里没有考虑1.033系数的缘故。07定额后面的表格可信。 1.033的系数是保温层膨胀系数。 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L   S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L    式中   D——直径; 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体高或管道长; 0.0082——捆扎线线直径或钢带厚。

    2012-04-10 16:55:17 

  • 利用其它五金手册查的结果是0.0089,如下图所示。 你计算的和查的结果不一致可能是小数位数保留的不同的缘故 可以传给你,我用的手册啊,给个qq给你传过去

    答疑解惑

    2012-04-10 10:08:24 

  • 后面的对,可以说接近正确,你可以查一下安装定额第十一册的附录里有相关的内容。

    2012-04-10 12:23:00 

  • 我认为是第二个答案接近正确

    2012-04-10 13:47:51 

  • 答:根据五金手册查询结果为0.0089立方

    广联达服务新干线

    2012-04-10 15:47:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题