02定额的 接头怎么计算啊 是多少米一个接头 急用 河南的
02定额的 接头怎么计算啊 是多少米一个接头 急用 河南的问题补充:柱墙按照一层一个接头来计算; 其他的8M -10M是02定额那说
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋一般是9米的定尺,所以最多9米就要一个接头。 此外,还要考虑搭接区的影响,尽管长度不到9米,但一个搭接区也得一个接头。
2012-04-10 12:08:01
-
02定额交底资料中说明为:2、钢筋图示净用量计算时,凡设计未注明的钢筋接头(不包括计算规则中规定的柱、墙钢筋接头)已综合在定额项目内。现浇预制混凝土钢筋(冷拔丝)损耗率由2%调整为4%。 柱墙应该按每层一个接头计算;其余梁、板按图示尺寸计算,搭接部分已包含在子目的损耗中,不能另外计算接头费用的,如设计要求钢筋接头采用新工艺时,计算增加费用,但不再计算钢筋搭接长度。 搭接部分为图示用量的2%。
2012-04-10 14:25:45
-
用广联达GGJ2009软件计算钢筋会自动计算钢筋接头的,在报表预览内的接头定额表内即可查看,还可以导出并打印。
2012-04-10 14:03:21
-
02定额的 接头怎么计算啊 是多少米一个接头 柱主筋和墙的竖向钢筋是按一层一个接头,墙体水平筋及梁板筋按8米或10米定尺接头(根据钢筋级别及钢筋直径的不同,软件已进行了设定)。如设计与软件设置好的有不同,利用钢筋软件计算钢筋用量时,可以在工程设置中的计算设置中的接头设置中进行设置。
2012-04-10 12:28:14
-
柱墙按照一层一个接头来计算; 梁板按定尺寸9m一个计算接头
2012-04-10 12:13:48
-
柱子是按楼层计算接头的,其他是按钢筋长度计算的9米
2012-04-10 12:11:51
-
柱是没层一个接头 但是梁则要根据图集分析 考虑搭接位置和搭接区段
2012-04-10 12:34:15
-
钢筋一般是9米的定尺,所以最多8米就要一个接头。 此外.25以上6米25以下8米
2012-04-10 13:19:30
-
图形软件会按照规范规定及楼层高度自动计算,不需要单独设置
2012-04-10 13:33:49
-
02定额的 接头怎么计算啊 是多少米一个接头 急用 河南的 水平通长钢筋直径10以上按9米考虑一个接头。直径10以下的按12米一个搭接计算。
2012-04-10 13:17:22
-
02定额没有具体规定水平方向钢筋的接头,你可以参照95定额,95定额是这么规定的:钢筋接头:柱子主筋按建筑物层数计算,板、梁钢筋贯通长度大于8米时,按8米一个搭接接头计算。
2012-04-10 14:05:46