• 钢管桩 机械含量调整

    描述: 本工程所在地为广东省佛山市,Φ150钢管桩 设计长度18米,要求在钢管桩打到设计深 度后灌注C15细石混凝土,桩尖为特制混凝土桩尖。本工程为逆工程,室内打桩 室内可利用高度只有3.2米,设计方案要求将钢管桩截成2米一段,打桩再接桩。 问题: 1、定额中打钢管桩最小直径为“A2-33 打钢管桩 Φ406.40 30m以内” 单位为10t,而本工程为Φ150的桩,在相同重量下,打Φ150钢管桩的人工、机械消耗要大很多,可否修改定额项中的人、机含量?依据呢? 2、桩尖制作我套用“A4-28 小型构件”定额,是否可行? 3、桩尖安装定额如何套? 4、桩头切割我套用“A2-48 钢管桩内切割 φ406.40”和“A1-62截(凿)桩头 凿管桩、预制桩、钻(冲)孔桩桩头” 两个一起, 是否可行? 5、设计方案要求钢管桩截成2米一段施工,钢管桩钢需特制,或者采用成品钢管桩切割、加工,是否应另外计取费用,套什么定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、定额没有规则规定,直径大小的调整方法,不能调。 2、这个子目是小型砼构件子目。 3、金属桩尖是,A2-27。 4、钢管桩的按钢管桩的切割计算。 5、特制所增加的费用,要向业主办理签证之类的资粮。