未卜先知 2012-04-10 16:16:58 | 北京市 安装算量GQI | 6975查看 76回答
怎么做跨层桥架和配线
地下一层层高3.7,地下二层层高4.9,地下二层的AL-B2配电箱由地下一层的AA01柜经横向桥架和竖向桥架引出,请问怎么做跨层桥架和配线,谢谢
全部回答 (76) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你设置好竖向桥架和水平桥架,然后设置好起点,再引一条和桥架相连的管线,利用它设置选择起点功能即可。
2012-04-10 20:19:55
-
已采纳你设置好竖向桥架和水平桥架,然后设置好起点,再引一条和桥架相连的管线,利用它设置选择起点功能即可。
2012-04-10 16:20:11
-
l利用设置起点和选择起点,同时把管道的标高定义好
2012-04-12 10:18:40
-
该怎么画就怎么画,有困难吗。》。。
2012-04-10 16:48:02
-
用设置起点和选择起点功能。
2012-04-10 16:26:26
-
利用起点功能,设置起点
2012-04-10 16:24:47
-
利用设置起点选择起点功能
2012-04-10 17:03:53
-
在配电箱上设置起点,目的地选择起点
2012-04-10 17:18:36
-
软件有这个功能,设置起点功能
2012-04-10 17:02:19
-
首先识别各层配电箱、然后识别各层水平桥架、切换的-1层,鼠标单击导航栏电缆导管并选择需要布置的桥架,在-1层配电箱处点击工具条上“管道编辑”下拉菜单选择"布置立管"在对话框中输入起点标高(层底标高-4.9+配电箱高度<-2层>);终点标高(层底标高+配电箱高度<-1层>)确定,然后设置起点,切换到-2层,在AL-B2配电箱处新建配管绘图(注意配管要与水平桥架连接),点击工具条设置起点小三角形下拉菜单-选择“选择起点”在对话框里找到-1层的起点单击即可。 回答的很详细,支持一下
2012-04-10 18:56:02
-
学习了,多谢各位高手!
2012-04-10 18:56:30
-
设置起点和选择桥架起点就行了
2012-04-10 19:39:10
-
应该设置起点就可以了
2012-04-10 19:10:28
-
在配电箱处看是否已经设置好了起点、看桥架是否已连接完好、检查配电箱的属性设置是否正确
2012-04-10 20:12:19
-
你可以看看桥架的相关使用功能
2012-04-10 19:56:28
-
先选择一个公共位置定位轴线,确保两侧的位置是对应的在对要量的桥架部分进行起点设置
2012-04-10 20:31:29
-
在地下一层的AA01柜设置起点,在地下二层的配电箱与桥架相连的第一根导管选择起点,
2012-04-10 20:45:06
-
设置起点 选择起点 很好用的 你试试
2012-04-10 21:05:33
-
设置起点就可以了 4楼的回答很详细
2012-04-10 21:27:22
-
识别好水平的,用布置立管的功能布置立的桥架
2012-04-10 21:34:13
-
使用设置起点功能,在设置起点功能中,是可以跨层设置起点的
2012-04-11 06:53:20
-
设置起点和选择起点功能。。。
2012-04-11 06:30:14
-
可以使用设置起点,选择起点功能识别。
2012-04-11 06:36:41
-
1、各层图纸定位一致 2、布置竖向桥架 3、设置起点 4、选择起点
2012-04-11 08:08:50
-
向大家学习安装算量软件知识!
2012-04-11 08:13:00
-
布置竖向桥架,设置起点
2012-04-11 08:23:39
-
利用设置起点和选择起点功能啊
2012-04-11 08:06:09
-
我也进来大家一起学习吧,这个也是我想问得问题
2012-04-10 23:06:37
-
你就利用设置起点功能解决吧
2012-04-10 16:36:19
-
首先识别各层配电箱、然后识别各层水平桥架、切换的-1层,鼠标单击导航栏电缆导管并选择需要布置的桥架,在-1层配电箱处点击工具条上“管道编辑”下拉菜单选择"布置立管"在对话框中输入起点标高(层底标高-4.9+配电箱高度<-2层>);终点标高(层底标高+配电箱高度<-1层>)确定,然后设置起点,切换到-2层,在AL-B2配电箱处新建配管绘图(注意配管要与水平桥架连接),点击工具条设置起点小三角形下拉菜单-选择“选择起点”在对话框里找到-1层的起点单击即可。
2012-04-10 16:35:18
-
可利用设置起点和选择起点功能识别跨层桥架。
2012-04-10 17:12:09
-
你可以先设置跨层图元,再利用设置起点和选择起点功能识别跨层桥架
2012-04-10 17:24:48
-
看看广联达安装教学视频,讲的很全面。
2012-04-10 18:54:41
-
设置好竖向桥架和水平桥架,然后设置好起点,就可以了
2012-04-10 21:41:30
-
先设置好竖向桥架和水平桥架,然后设置好起点,再引一条和桥架相连的管线,利用它设置选择起点功能即可。
2012-04-10 21:22:41
-
可以看看视频教学
2012-04-10 21:42:37
-
好说,一段一段地配就行了,一次性是不能的。
2012-04-10 22:41:09
-
1、先设置好竖向桥架和水平桥架, 2、然后设置好起点,再引一条和桥架相连的管线, 3、利用它设置选择起点功能即可,起点是地下一层处开始设置
2012-04-10 23:32:41
-
设置好竖向桥架和水平桥架 然后设置好起点,再引一条和桥架相连的管线 利用它设置选择起点功能,起点是地下一层处开始设置
2012-04-10 23:40:39
-
设置一下起点
2012-04-10 23:16:13
-
同意楼上观点 是这样的
2012-04-10 23:05:08
-
1. 布置跨层桥架和水平桥架 2.利用布置起点,选择起点计算配线
2012-04-10 23:16:03
-
设置桥架起点标高 在设置总店标高
2012-04-11 09:04:06
-
设置桥架起点就可以了
2012-04-11 09:35:12
-
先把桥架的标高设置好
2012-04-11 10:50:00
-
和同层桥架的区别就是:在-1层设置起点,切换到-2楼层选择起点,
2012-04-11 12:31:37
-
同意楼上的观点
2012-04-11 12:44:08
-
GIQ2009导入墙体后,画电器时墙体为什么显示不出来
2012-04-11 12:25:46
-
利用设置起点功能就可以布置了,很简单快捷的。
2012-04-11 12:42:10
-
支持1楼说法
2012-04-11 13:14:43
-
可以看看视频,里面有设置起点和选择起点
2012-04-11 13:55:30
-
用布置立管功能,把桥架的标高设置好,再布线。
2012-04-11 14:48:10
-
若均为桥架相连,为管道,怎么计算
2012-04-11 15:11:44
-
自己补充上去
2012-04-11 20:48:46
-
你设置好竖向桥架和水平桥架,然后设置好起点,若是全是桥架相连,就选择桥架配线,将相应的连起的桥架逐一选中,若一端是管线量,引一条和桥架相连的管线,利用它设置选择起点功能即可。
2012-04-11 21:57:37
-
首先设置起点再切换楼层选择起点功能
2012-04-11 21:57:26
-
识别配电柜、识别桥架,设置起点,设别连线
2012-04-11 21:59:43
-
操作步骤:设置好竖向桥架和水平桥架,然后设置好起点,再引一条和桥架相连的管线,利用它设置选择起点功能即可。
2012-04-12 12:49:36
-
首先设置竖向桥架和水平桥架,然后设置起点、选择起点。
2012-04-12 16:10:46
-
设置好水平桥架 竖向桥架 设置好起点 选择起点
2012-04-12 21:55:04
-
首先设置竖向桥架和水平桥架,然后设置起点、选择起点。
2012-04-13 20:10:20
-
以上的回答都没点到关键:配电箱和配电箱中间全部用桥架连接,再配管岂不是多加了造价?用配管设置起点肯定方便。现在的设计从配电柜出来到各层电井配电箱全部走桥架,广联达应该增加跨层配线功能。在没有这个功能时:只能平面和立面分开配线了。
2017-07-20 16:25:14
还有 14 条答案正在审核中,请稍后回来查看