• 现浇板的合并与钢筋信息

    1、先将现浇板的钢筋信息(板受力筋、负弯矩筋、跨板受力筋)布置在板上,再将现浇板合并在一起,是不是各板的钢筋信息也会随着合并或发生变化? 2、梁的集中标注的跨数与软件是别的不一样,该如何处理?不一样会不会影响钢筋信息? 3、单构件输入针对的都是哪些构件?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、先将现浇板的钢筋信息(板受力筋、负弯矩筋、跨板受力筋)布置在板上,再将现浇板合并在一起,先布好的各板的钢筋信息不会随着合并或发生变化 2、梁的集中标注的跨数与软件识别的不一样,判断下是软件错还是标注错,如果是软件错,那通过设置支座添加或删除支座,使其达到设计要求 3、单构件输入针对的是不方便或不能绘图输入的各种构件如桩、楼梯、各种节点配筋等

    2012-04-10 18:22:56 

  • 不会变化!

    2012-04-10 18:21:13 