• 钢筋砖和砌墙加筋

    1. 当洞宽为1000~1200时用钢筋砖梁,梁高取油宽的1/4,梁底放3A8钢筋,钢筋伸入支座370并弯直钩,用1:3水泥砂浆做20厚保护层,用M10混合砂浆砌结 当洞宽为1200~1500时用钢筋砼过当,梁宽同寺厚,梁高取1/8洞宽,底筋2B12,架立筋2A10,箍筋A6@200,梁的支座长度>=250,砼用C20 当洞顶与结构梁(板)底的距离小于上述各类过梁的高度时,过梁须与结构梁(板)浇成整体。 请问钢筋砖过梁和与结构梁浇成整体的过梁分别怎样定义 2.钢筋砼墙或柱与砌体用2A6钢筋连结,外伸长度为:6、7度抗震设防时为1/5墙长且大于700.这样能不能用自动生成砌体加筋,如不能,怎样处理? 希望高手解答不要太过笼统,如不能详细解答,请附图说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋砖梁是指不打砼,在砌砖时下面放三跟8钢筋,你是算钢筋不算混凝土,过梁厚度随便写个数,上部钢筋不填,下部筋填写3A8,箍筋不填写即可。 钢筋砼过梁按图纸要求洞口宽度的1/8设置高度,上部钢筋定义2A10,下部钢筋定义2B12,箍筋A6@200即可。 砌体加筋是指图纸要求抗震设防6~7度,按砌体墙长度1/5定义尺寸不能小于700mm,软件能自动生成砌体加筋错误太多得修改,不如自己定义输入。

    2012-04-12 11:47:45 