• 标高5.2m的地下室电缆敷设是否计取超高增加费?

    标高为5.2m的地下室,电缆、导线敷设,照明灯具安装是否计取超高增加费?脚手架搭拆费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    标高为5.2m的地下室,电缆、导线敷设,照明灯具安装是否计取超高增加费?脚手架搭拆费? 回答如下: 1、在安装定额中,工作物的操作高度如超过5m时,其超过部分的工程量的定额人工费要乘以系数。这个就是超高增加费。在这里层高为5.2米。照明灯具如果是棚上安装的,都要计算超高增加费,相应的在5m以上的管线电缆也要计算超高增加费。5m以下的工程量不计算超高增加费。 2、脚手架费正常计取。在安装工程中脚手架费用是套取的综合脚手架,按全部工程造价的其中人工费乘以相应系数来计取。 看上面的答复中,有的人混淆了超高增加费和高层建筑增加费的概念。这个要引起注意。

    2012-04-11 11:27:33 

  • 超高费是高度超过20米,层数超过6层以上的才计算超高费,所以标高为5.2m的地下室不计算超高费。脚手架搭拆费是要计算的。

    2012-04-11 09:50:44 

  • 标高为5.2m的地下室,如果电缆、导线敷设,照明灯具安装高度超过3.6米是可以计取超高增加费的,脚手架搭拆费是应该计取的。

    2012-04-11 09:53:23 

  • 标高为5.2m的地下室,电缆、导线敷设,照明灯具安装是否计取超高增加费?脚手架搭拆费? 按规定应该取超高增加费,和脚手架搭拆费。

    2012-04-11 09:51:58 

  • 安装工程中,地下室是否计取超高增费? 内容:地下室标高5.2m,电缆敷设,照明灯具安装,桥架安装 安装工程中,地下室是否计取超高增费? 内容:地下室标高5.2m,电缆敷设,照明灯具安装,桥架安装

    2012-04-11 10:47:58 

  • 安装工程中,地下室是否计取超高增费? 答:只要超过高度的,就需要计算超过高度的部分的人工降效费。计算方式为超过部分人工费乘以相应的费率。

    2012-04-11 10:32:02 

  • 你好,定额管理内的照明灯具、桥架安装高度超过4.5米才能计算.

    2012-04-11 12:05:11 

  • 要计算的 超高是针对单独的楼层高度而言 超过规定就要计算

    2012-04-11 13:01:23 

  • 标高为5.2m的地下室,电缆、导线敷设,照明灯具安装是否计取超高增加费?确切说是计取操作物高度增加费,不是超高费。 脚手架搭拆费?脚手架综合考虑,都要计取,和高度没关系。

    2012-04-11 13:28:49 