SUIT 2012-04-11 10:42:10 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1172查看 4回答
钢筋信息出现分排布置,在输入钢筋信息时后面的分数要写进去吗?
如下图,跨中钢筋3C20+2C16 3/2是分排布置的,那么在输入钢筋信息时,要把后面的3/2写进去吗?顺便再问哈,如果是支座负筋出现分排布置,后面的分数要写进去吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里的输入方法同图纸里的一样,在主筋规格后加一空格,如5B20 3/2.支座负筋也是这样输入。
2012-04-11 10:45:55
-
果断要写进去啊,要不然全成一排了
2012-04-11 10:46:55
-
是要输入的,才能按两排钢筋计算。
2012-04-11 10:47:16
-
图纸怎么写你怎么写,2/3必须填写进去,这表示梁支座负筋分两排施工,各排所挑出钢筋段尺寸按规范不一样,软件也是按规范要求编辑的,你填写与不填写算出来数据是不一样的
2012-04-11 10:57:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看