• 钢筋信息出现分排布置,在输入钢筋信息时后面的分数要写进去吗?

    如下图,跨中钢筋3C20+2C16 3/2是分排布置的,那么在输入钢筋信息时,要把后面的3/2写进去吗?顺便再问哈,如果是支座负筋出现分排布置,后面的分数要写进去吗?

    输入钢筋信息

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里的输入方法同图纸里的一样,在主筋规格后加一空格,如5B20 3/2.支座负筋也是这样输入。

    2012-04-11 10:45:55 

  • 果断要写进去啊,要不然全成一排了

    2012-04-11 10:46:55 

  • 是要输入的,才能按两排钢筋计算。

    2012-04-11 10:47:16 

  • 图纸怎么写你怎么写,2/3必须填写进去,这表示梁支座负筋分两排施工,各排所挑出钢筋段尺寸按规范不一样,软件也是按规范要求编辑的,你填写与不填写算出来数据是不一样的