我在很努力 2014-04-01 15:30:03 | 广东省 云翻样 | 607查看 3回答
梁箍筋设置问题。
梁箍筋设置问题。如图,第一段为4.4m箍筋A8@100/200(2)。右边那段1.8m的为a8@100(2)。我在原位标注梁箍筋输入A8@100/200(2)[4400];a8@100(2) 结果总是显示图3。请问是什么原因 如何解决 谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该把前段的4.4米,也分别用加密和非加密输入,二~四级是1.5h,那么就是用:A8-100(2)[1350];A8-200(2)[2050];A8-100(2)[1800]
2014-04-01 16:07:10
-
答:你好:
1、把前面的4.4m再细分,分出来梁的加密区和非加密区,然后加密区是100,非加密区是200.
2、如果不是一级抗震,那就是1.5h和500取最大值,假设梁高900,那左边的加密区就是1350。中间非加密就是3050,右边的加密就是1800
2014-04-01 15:32:23
-
这个很麻烦的
因为目前钢价软件这种同跨不同箍的钢筋,软件只可以输入一种格式的,不能输入加密非加密的格式的
建议,直接输入非加密的格式,然后利用编辑钢筋,再增加几个加密区的箍筋就可以的
2014-04-01 16:02:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看