• 安装算量中,管内穿线,电线软件和手工计算,误差较大,怎么解决?

    安装算量中,管内穿线,电线软件和手工计算,误差较大,怎么解决?

    问题补充:用软件计算管内的电线,和手工计算的工程量差距较大,一回路能差1米,怎么解决? 经过动态观察,发现软件计算时,生成的立管在墙外面,请问怎么生成到 墙中心????(CAD操作设置---CAD识别选项已经用过)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (83) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果采用自动识别的方法,开关、插座自动生成的立管没有进入墙内,要采用拉伸的方法将其拉伸到墙中的位置。

    2012-04-11 19:08:27 

  • 软件算量设置的是按最短距离计算工程量的,实际也是按省材的路径走的 所以量比你手算的要少了,手算你是按照图纸走向量的。

    2012-04-12 09:34:58 

  • 这个要你自己细心的查一遍,看看你的开关高度、配电箱大小、高度、以及是否生成立管,水平管是否计算到墙中心,一一对照一下,自己就可以检查出问题

    2012-04-12 09:39:36 

  • 软件算量和手工 到底那个多 有前辈用小图测试过么

    2012-04-12 09:43:16 

  • 前来学习一下

    2012-04-12 10:30:25 

  • 软件比手工精确,只要设置没有错,就行

    2012-04-12 10:54:27 

  • 参观学习下

    2012-04-11 18:19:04 

  • 算多的吧,刚开始接触,进来学习的。

    2012-04-11 17:22:13 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-11 18:34:11 

  • 应该软件计算的大,看看设置的默认值

    2012-04-11 18:27:07 

  • 可能是楼主设置的问题吧

    2012-04-11 17:41:32 

  • 这个问题还真没注意

    2012-04-11 18:31:27 

  • 有时我们在布置线管的时候,会直接按最近处布置,但是手工算量时是按照图纸上的尺寸来计算的,所以就会有些误差!

    2012-04-11 18:43:21 

  • 软件算量应该要比手工计算的大。这个是因为我们手工量是按最短距离,但是软件在识别回路时按图纸线长计算,所以会大。

    2012-04-11 17:57:25 

  • 不该吧 软件算的精细

    2012-04-11 19:13:55 

  • 一般软件算出来的量比较精确 只要在工程设置里设置好 不该有问题的 ,这块真没有很细致的对比过 以后会注意的 ... ...

    2012-04-11 19:17:29 

  • 会有差 太多了 看看属性设置的有没有问题

    2012-04-11 19:23:28 

  • 软件比手工计算工程量应该多

    2012-04-11 19:42:21 

  • 主要看你的手工算量原则,不同的人算出来的量大不一样

    2012-04-11 19:22:21 

  • 工程量软件一般都会多算的吧

    2012-04-11 19:43:28 

  • 我觉得软件更精确一些,你检查一下吧

    2012-04-11 19:08:42 

  • 多数人说手算的工程量比软件少.你却是软件的工程量比手算少.假如你软件用得没问题,那可能是你手算算灯具是考虑多立管,而软件是考虑单立管.所以,软件算的量就比手算少了.

    2012-04-11 20:02:00 

  • 确实是这样的,但是个人感觉软件更加准确些,以实际为主。手工以设计图为主

    2012-04-11 20:08:30 

  • 可以检查下设置,留线长等因素。

    2012-04-11 21:18:15 

  • 一般来说手工算可能会算漏,出来的量会少些,如果软件量少了就可能是构件接点位置与现场实际不一致,比如没有算到墙内去

    2012-04-11 20:45:55 

  • 你从新看看你的设置,应该是软件的工程量要大于手工计算的

    2012-04-11 21:31:13 

  • 你从新看看你的设置,应该是软件的工程量要大于手工计算的

    2012-04-11 15:35:32 

  • 软件是算的精细的,可能是起点或者预留的问题吧

    2012-04-11 15:57:39 

  • 也可能是你用比例尺量时误差大了点

    2012-04-11 16:11:18 

  • 软件算更精确,效率更高,手工与软件结果有差异,可能是你的软件设置问题

    2012-04-11 16:08:53 

  • 软件操作里面设置好,起点标高设置错误,还有就是你手工算的有问题。

    2012-04-11 16:17:14 

  • 手工计算依据图纸,算量软件按点对点走直线

    2012-04-11 15:31:46 

  • 看看你的设置是不是最短距离,软件一般都会比手算要多的

    2012-04-11 15:55:45 

  • 软件算量设置的是按最短距离计算工程量的,所以量比你手算的要少了,手算你是按照图纸走向量的。

    2012-04-11 15:44:44 

  • 算量将所有的预留量都计算了。是不是与你手算的有大出处 你看看设置是否设置的按最短距离计算的

    2012-04-11 15:30:02 

  • 如果软件计算设置是按最短距离计算工程量,软件算量比手算的要少,因为手算是按照图纸走向量的。

    2012-04-11 16:30:30 

  • 如果软件计算设置是按最短距离计算工程量,那么软件算量肯定比手算的要少,因为手算是按照平面图纸走向计算的

    2012-04-11 16:56:38 

  • 软件 将预留也计算在内了

    2012-04-11 17:16:33 

  • 支持一下了

    2012-04-11 17:19:30 

  • 手工计算依据图纸,算量软件按点对点走直线,软件操作里面设置好。

    2012-04-11 17:22:46 

  • 量是不是看错了?看量的时候选立管了吗?

    2012-04-11 17:32:53 

  • 应该差不对哦,如果误差大说明设置有问题再看看查查出入在哪

    2012-04-11 17:36:51 

  • 设置对了不会有太大的,手算的量肯定是比软件大

    2012-04-11 17:47:12 

  • 进来支持下。顺便学习下

    2012-04-11 17:58:19 

  • 软件计算精确,手工计算表粗糙,所以量会不一样的。

    2012-04-11 17:32:46 

  • 如果设置都正确的话软件算的是没有问题的,软件算的还是比较精确的,人工算有时量取长度取近似值不如软件精确,量一下差点,最后就会有点差距的。

    2012-04-11 20:22:20 

  • 软件算量设置的是按最短距离计算工程量的,所以量比你手算的要少了,手算你是按照图纸走向量的。所以有误差。

    2012-04-11 20:25:30 

  • 管内的线最好手工计算,有了管道长度直接加配线箱预留长度即可。

    2012-04-11 20:43:39 

  • 都不能做到绝对准的,还是软件算的比较精吧

    2012-04-11 20:49:03 

  • 自己补充上去

    2012-04-11 20:49:44 

  • 通过调整工程量计算设置来解决。

    2012-04-11 20:57:07 

  • 这样差距不大 不影响 软件算的比较精确 手算存在四舍五入的情况 ,容易造成结果不一致 不过没关系 这点量不影响什么的

    2012-04-11 21:01:37 

  • 如果软件计算设置是按最短距离计算工程量,软件算量比手算的要少,因为手算是按照图纸走向量的,且手工算量度量尺寸有很大关系。

    2012-04-11 21:46:19 

  • 在识别灯具的时候注意要设置连接点,管线走的是最短距离

    2012-04-11 21:28:23 

  • 你从新看看你的设置,应该是软件的工程量要大于手工计算的

    2012-04-11 21:51:44 

  • 路 过 学 习 , 谢 谢

    2012-04-11 21:54:21 

  • 大概分析了一下,情况可能有一下几种: 1.导入算量软件后的cad图的比例与原图比例有偏差 2.软件识别的是两点间最短距离,有地方可能跟手算时量的路径有差别 3.有的线在连接的过程中被设备分成两段了,导致软件在识别时没有识别上,可以在“cad操作设置”菜单下的“cad”识别选项“中的 连续cad线之间误差值 调大点。

    2012-04-11 22:00:59 

  • 设置正确的话,应该正确的

    2012-04-11 23:07:12 

  • 如果是一样的计算方法,是不会有那么大的差距的,你看一下手算规则是不是和软件默认的一样

    2012-04-11 21:58:02 

  • 学习

    2012-04-11 22:21:42 

  • 支持1楼说法

    2012-04-11 23:14:16 

  • 软件起辅助作用 具体管线怎么走 可以手动修改

    2012-04-11 23:24:46 

  • 有误差正常的,

    2012-04-11 23:32:50 

  • 新学习!想请教

    2012-04-12 00:03:15 

  • 软件应该算的比较准确,设置准确的话。

    2012-04-11 22:34:16 

  • 软件毕竟有限的,软件算量就是直观快速,只要操作正确,我想应该可以的,手工算的确实好,但是也有许多问题,各取所长吧!

    2012-04-11 23:56:40 

  • 建议你检查配电箱规格尺寸你输入准确吗?

    2012-04-12 01:08:47 

  • 进来学习一下啊

    2012-04-12 06:50:15 

  • 支持楼上的观点

    2012-04-12 07:05:42 

  • 看一下软件是否设置的按最短距离计算的

    2012-04-12 07:11:05 

  • 查查你手工算有没有按计算规则预留。

    2012-04-12 08:03:39 

  • 向大家学习安装算量软件知识!

    2012-04-12 08:07:26 

  • 是不是有遗漏的,还有预留方面

    2012-04-12 08:12:14 

  • 看看手工和软件计算的路径是否一致。

    2012-04-12 07:43:49 

  • 软件和手工计算的量是一样的。

    2012-04-12 08:17:50 

  • 是不是有遗漏的,还有预留方面 2、看配电箱的尺寸对了吗?看小立管的个数是一样的吗?还有灯具的高度

    2012-04-12 08:35:47 

  • 手算的肯定误差较大

    2012-04-12 08:25:26 

  • 软件识别肯呢个遗漏处

    2012-04-12 08:43:25 

  • 建议和广联达公司联系

    2012-04-12 08:55:08 

  • 软件应该算的比较准确,手算毕竟有误差。

    2012-04-12 08:46:39 

  • 路过

    2012-04-12 09:16:22 

  • 计算设置中将其设置好即可

    2012-04-12 09:30:04 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看