lz****@163.com 2012-04-11 17:38:21 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1234查看 2回答
关于剪力墙结构中连梁的问题
我是新手,想弄清楚一点概念,据查连梁下方一般是门窗洞口或是填充墙,那么门窗洞口顶到连梁底部之间也是使用填充墙处理吗? 另外如图纸标注“连梁侧面纵筋同所在墙体水平分布筋”,一道连梁两端连接2个端柱,两边剪力墙不一样,该怎么取侧面纵筋呢? 非常感谢问题补充:另外如果在连梁下设置了剪力墙,GGJ2009软件是会计算该连梁下部剪力墙的钢筋还是会自动扣除?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连梁 剪力墙 暗柱 其实是一个整体 连梁 暗柱其实就是剪力墙的加强部位 你直接设置侧面纵筋就是 软件会自动算 一般情况连梁直接做门窗洞口的过梁 中间没有墙体
2012-04-11 18:06:22
-
你好 第一个问题:应根据图纸来判断 第二个问题:当两边剪力墙钢筋不一样的情况下,连梁侧面钢筋应该取两者之间的最大值。 第三个问题:把连梁布置上去后,软件是会自动对剪力墙中钢筋进行扣减的。
2012-04-11 18:30:32