• 带加密区的剪力墙 如何进行设置

    j剪力墙 厚250,总高3270mm: 1、水平分布钢筋C12@200 2、垂直分布钢筋上部配筋C12@200,下部高度1200mm内配筋C12@400 3、箍筋A6@600*600 如何在广联达里面设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 分上下两层墙绘 下层墙顶标高为层底标高+1.2 上层墙底标高为层底标高+1.2即可 分别设置好钢筋

    2012-04-11 21:53:06 

  • 下部高度1200mm内配筋C12@400应该在其他钢筋中输入。 按如图进行定义即可,注意上弯尺寸按设计修改。

    加密区

    2012-04-12 11:01:12 

  • 可以在设置里进行加密设置

    2012-04-11 22:22:18 

  • j剪力墙 厚250,总高3270mm: 1、水平分布钢筋C12@200 2、垂直分布钢筋上部配筋C12@200,下部高度1200mm内配筋C12@400 回复:像你表述的是剪力墙底部加强筋 3、箍筋A6@600*600 回复:这不是箍筋,这是拉勾。 如何在广联达里面设置? 回复:在钢筋编辑栏中直接输入,比在单构件中输入直观,也便于查找。截图中根数是假设剪力墙5000mm长。具体你可以根据具体尺寸输入。

    箍

    答疑解惑

    2012-04-11 22:55:53 

  • 以下就是剪力墙水平和垂直钢筋各种布置:希望你能够学会(内容有点多 但很有用) 剪力墙钢筋的输入方式如下: 水平钢筋 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息; 垂直钢筋 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 拉筋 格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>; 例如:A6-600*600 格式2:<数量><级别><直径> 例如:500A6 压墙筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:2B25 其它钢筋水平加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。 例如:4B12@200 垂直加强筋 格式1:<数量><级别><直径> 例如:28B14 格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。 例如:4B12@200

    2012-04-12 01:50:57 

  • j剪力墙 厚250,总高3270mm: 1、水平分布钢筋C12@200 2、垂直分布钢筋上部配筋C12@200,下部高度1200mm内配筋C12@400 3、箍筋A6@600*600 如何在广联达里面设置 你的问题2是不是有问题啊?一般的剪力墙都是下部钢筋加密啊?没有上部加密的。 但是,我还是要说说:设置剪力墙配筋的其它属性里有其它钢筋,你可以在哪里输入加密钢筋的规格间距。

    2012-04-12 07:32:19 