维尼honey 2012-04-12 10:07:08 | 辽宁省 安装 | 2149查看 5回答
辽宁采暖中,地热的计算规则
辽宁采暖,地热的计算,是按照面积,还是长度,网上说什么的都有。 具体的计算规则是什么,还有施工工艺。 麻烦哪位前辈指点一下,谢谢啦~
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳辽宁定额地热施工定额单位是按面积计算的,但工程量计算规则又没有明确按什么面积。个人理解因该是需要敷设地热部分的净面积,也就是说室内的墙占的面积都要扣除。施工工艺主要内容:先铺保温苯板,然后在苯板上面铺一层反射膜,然后铺管(按设计间距,定额里面间距有200mm、250mm、300mm)并用塑料管卡固定,连接到分水器(视房间大小分2---5、6个回路),打压试验,最后在管间铺碎石+水泥(这个蓄热效果比水泥砂浆好)与管路平齐(具体设计有要求,这个费用是另行计取的,给排水册不含)。到施工现场看一下就明白了。
2012-04-12 15:16:06
-
按照计算规则肯定是计算管道的长度的。按面积只是进行简化计算能够计算的快捷些的缘故
2012-04-12 10:08:31
-
肯定是按照管道的长度计算的,你可以用广联达安装算量软件计算,准确而迅速。
2012-04-12 10:23:46
-
地热按米算,平米和一楼前辈说的一样,只是简略算,快速的给人一个大概的造价概念。地热分为绝热层、防潮层、固定层、管道层、储热层、地面面层。整体厚度大概在8厘米左右,间距200MM左右,施工工艺要是详细了太多,你去查查吧,百度上都有 http://wenku.baidu.com/view/0875a4da7f1922791688e877.html 我给你找了个链接,你有空可以看看
2012-04-12 10:23:56
-
辽宁定额 地热管敷设,定额计量是按面积计算,就是实铺面积。 施工工艺: 先铺保温苯板,在苯板上面铺一层反射膜,按设计间距敷设铺管,固定地热管, 按照设计链接分水器 。打压试验,管间铺细石混凝土与管路上面平齐。
2012-04-12 15:58:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看