Torres 2012-04-12 11:04:05 | 广东省 其他专业 | 589查看 2回答
有过冲孔灌注桩施工经验的请进
1,如何判断桩端进入持力层 2,现地面比设计桩顶标高高出5m多,桩基的单桩承载力跟桩身完整性检测是否都需要开挖到设计桩顶标高才进行 3,钢筋起吊方案,施工单位分两截,首先一截上端托在护筒上,然后用桩基吊绳吊起另一截,中间做焊接,,这种方案是否可行? 4,冲孔桩的掏渣,是用掏渣桶好?还是泥浆置换好?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳持力层是根据地质勘察院给出的数据(也就是图纸给出的桩的深度) 一般是把基础开挖到桩顶部位再进行桩基施工 钢筋柱笼是一个整体柱形式,必须要整体绑扎的。你所说的把钢筋笼做了两次吊装,那么钢筋的焊接位置是必须要错开的。 掏渣根据你施工的条件确定,泥浆的处理是否方便。
2012-04-12 14:53:15
-
1,如何判断桩端进入持力层,2,现地面比设计桩顶标高高出5m多,桩基的单桩承载力跟桩身完整性检测是否都需要开挖到设计桩顶标高才进行 3,钢筋起吊方案,施工单位分两截,首先一截上端托在护筒上,然后用桩基吊绳吊起另一截,中间做焊接,,这种方案是否可行? 4,冲孔桩的掏渣,是用掏渣桶好?还是泥浆置换好? 回答:1、通常情况是地勘单位派驻现场的地质工程师确认; 2、是的,监测的是桩基的有效桩长; 3、可以的、这是施工现场采用的常规的方法,但是必须注意搭接问题。 4、一般冲孔桩采用的是泥浆淘沙。 以上回答仅供参考,为我们之前施工现场采用的方法。
2012-04-17 09:59:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看