• 应急照明回路疏散指示,安全出口,应急灯

    1.图纸设计有时候是三根线,有时候是四根线,都搞晕了,是不是自带蓄电池是三根线,不带的是四根线。 2我看施工现场,疏散,安全出口,应急灯灯具安装的时候灯具自带了一段短线,是三根线,应急灯是从灯具出来的一个插座,直接插在插座上的,插座是三个接线端子啊,这如果设计的是四根线,是不是两根火线并在一起啊。 3.下面这张图纸,灯具都带了蓄电池,应急灯又是五根线,疏散,安全出口又是四根线。各位高手帮忙解释下啊,困惑了好长时间,谢谢。。。。。。。

    接线端子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.安全出口指示灯、疏散指示灯(带蓄电池,长明,停电由蓄电池供):3根电线(电源相线、零线、接地线)。

    2.消防应急灯(带蓄电池,停电时亮,停电由蓄电池供):3根电线(电源相线负责充电、零线、接地线)。

    3.普通灯具(应急照明回路,无蓄电池,由单联双控开关控制,需要时亮):4根电线(电源相线、强启相线、零线、接地线)。

    充电线与电源相线是一根线,有电时充电,没有电时用蓄电池的电。

    2014-03-25 08:51:17 

  • 灯具带几根线,是要按图纸要求来的。

    按你附的图:出口灯、指示灯都是四根线。

                      应急灯是五根线。

     

    你看现场施工用插座接入应急是不种不规范的施工,应该禁止的。按规范,消防回路中不应插座连接。

    2014-03-24 15:20:53 

  • 你好“看系统图纸与平面图纸对照