• 我画了基础的柱子计算后为啥钢筋量没有呢,

    我画了基础的柱子计算后为啥钢筋量没有呢,构造柱有,框架柱没有,有遇到过这个问题的么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我也曾经遇到过。不是你画错了,是你没有画基础吧?画上承台或者基础梁再汇总计算就有钢筋信息了。

    2012-04-12 16:25:26 

  • 必须点击 汇总计算 后才能查看钢筋量。

    2012-04-12 16:20:00 

  • 主要是没画基础

    2012-04-13 09:52:22 

  • 是你绘制基础柱之前有点“汇总计算”,而绘制完基础柱后没有点“汇总计算”,GZ.KZ是在之前绘制的吧。你点一下汇总计算就可以了