• 关于清单电缆保护管

    清单项有电缆保护管,电缆安装内容中有过路保护管,两管有什么区别?

    问题补充:我要问的是:如果是过路的保护管,就附属于电缆安装项,除此外的其他诸如垂直敷设时、穿过建筑物外墙时、穿过排水沟时等等的保护管,均按照电缆保护管都单独列项,而且是DN大于等于100的;小于100的按电气配管计。是这样理解吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (68) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    清单项有电缆保护管,电缆安装内容中有过路保护管,两管有什么区别? 答:电缆保护管有个标准,那就是管口进行扩口了,否则就不是电缆保护管。

    2012-04-13 12:24:17 

  • 过路管只有路面承重的时候采用到, 过路管可以穿到保护管外面

    2012-04-19 14:31:14 

  • 这个没有太大的区别 都是电缆穿保护管

    2012-04-12 16:55:11 

  • 电缆保护管共有4种情况:1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2M. 2、垂直辐设时,管口距地面增加2m。 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。

    2012-04-12 17:00:39 

  • 过路保护管是电缆敷设穿过公路时需穿套管进行保护 电缆保护管是电缆穿保护管安装

    2012-04-12 17:03:42 

  • 清单中,安装中只有电缆保护管,再就是市政中的电缆保护管敷设。其实区别不大,一个归结在安装,一个归结到市政(甚至借用安装的中定额)。供参考。

    2012-04-12 16:48:06 

  • 电缆保护管是套在电缆外面的 过路保护管是在电缆要穿过道路时在电缆保护管外面在加一层套管

    2012-04-12 17:25:26 

  • 新手路过,学习中!

    2012-04-12 17:37:51 

  • 前者的范围广一些,所面窄一些。过路管也可以称电缆保护管。

    2012-04-12 20:28:20 

  • 过路管是在路面上设置的保护电缆的,也是电缆保护管

    2012-04-12 20:35:13 

  • 下面的回答正确 电缆保护管共有4种情况:1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2M. 2、垂直辐设时,管口距地面增加2m。 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 过路保护管是在电缆要穿过道路时在电缆保护管外面在加一层套管

    2012-04-12 20:33:20 

  • 二者区别主要在于:过路保护管是电缆敷设穿过公路时需穿套管进行保护,一般管壁较厚;电缆保护管泛指电缆穿保护管安装。

    2012-04-12 21:36:04 

  • 要看你是神马样的工程了

    2012-04-12 21:37:35 

  • 反正都是管,一个是直接埋的,一个是有一层保护管的,你看着办吧。

    2012-04-12 21:51:15 

  • 前者是直埋的电缆 后者是电缆穿保护管安装

    2012-04-12 22:07:12 

  • 一个是直埋一个是保护

    2012-04-12 22:11:54 

  • 清单中,安装中只有电缆保护管,再就是市政中的电缆保护管敷设。其实区别不大,一个归结在安装,一个归结到市政(甚至借用安装的中定额)。供参考

    2012-04-12 22:17:30 

  • 过路时怕压坏管子,需要穿管,起保护作用,埋地管不是铠装的情况会穿管子

    2012-04-12 22:21:20 

  • 向大家学习安装算量软件知识!

    2012-04-13 01:19:11 

  • 没啥大的区别。

    2012-04-13 06:31:08 

  • 1、前者是直埋的电缆 2、后者是电缆穿保护管安装

    2012-04-13 07:54:38 

  • 电缆安装过路保护管是过道路增加的钢管套管。

    2012-04-13 08:31:00 

  • 前者是直埋的电缆 后者是电缆穿保护管安装 电缆保护管不一定是都是过路保护管

    2012-04-13 08:59:02 

  • 电缆保护管在直埋是 使用 过路保护管是保护管的一种

    2012-04-13 09:12:05 

  • 前者是直埋的电缆后者是电缆穿保护管安装

    2012-04-13 09:31:04 

  • 过路保护管是电缆敷设穿过公路时需穿套管进行保护 在市政 里面 电缆保护管是电缆穿保护管安装 电气安装

    2012-04-13 09:25:35 

  • 过路保护管是直埋电缆遇到过马路时要埋的保护管 电缆穿保护管的电缆不管在什么情况下都要穿的保护管 两者是不一样的

    2012-04-13 09:54:00 

  • 前来学习一下

    2012-04-13 17:32:22 

  • 进来学习一下,谢谢楼主的支持

    2012-04-18 12:31:57 

  • 前者是直埋的电缆 后者是电缆穿保护管安装

    2012-04-12 16:36:46 

  • 这个没有太大的区别 都是电缆穿保护管。 主要是工作容的区分

    2012-04-12 17:46:11 

  • 用的地方有差异,

    2012-04-12 17:49:12 

  • 这个没有太大的区别 都是电缆穿保护管。。。。。。。

    2012-04-12 17:13:13 

  • 前者穿的是电缆 后者穿的线管或者直埋电缆

    2012-04-12 17:57:16 

  • 这个没有太大的区别 都是电缆穿保护管电缆保护管是套在电缆外面的 过路保护管是在电缆要穿过道路时在电缆保护管外面在加一层套管

    2012-04-12 18:34:57 

  • 电缆保护管共有4种情况:1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2M. 2、垂直辐设时,管口距地面增加2m。 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 过路保护管是在电缆要穿过道路时在电缆保护管外面在加一层套管

    2012-04-12 19:24:06 

  • 前者是室外过路的电缆 后者是电缆穿保护管安装

    2012-04-12 19:32:37 

  • 清单项有电缆保护管这种管道是保护线缆暗埋的,一般在住宅入户,大于直径100管道按保护管计算,小于等于100按按埋管逃定额。 电缆安装内容中有过路保护管,这种管是穿过马路用保护电缆使用的管道,施工工艺简单。

    2012-04-12 18:16:53 

  • DN>均按照电缆保护管计算,DN<100套配管定额。埋地考虑土方

    2012-04-12 20:35:54 

  • 穿马路一般用电缆过路管

    2012-04-12 20:50:53 

  • 学习,有用请教了

    2012-04-12 20:41:52 

  • 清单项有电缆保护管,电缆安装内容中有过路保护管,两管有什么区别 1.安装部位及工作内容不同,电缆保护管就是电缆套保护管,而电缆过路保护管是指埋在路面下的保护管,在套定额时,需补充开挖路面等做为补项。 2.主材 不同,因为安装部位的特殊性,一般情况下,过路保护管与普通的的电缆保护管的材质是不一样的。 3.预留量不同,过路保护管 按道路管横穿道路敷设时长度按路基宽度两端各增加2m 而电缆保护管敷设就要分情况预留了,比如,垂直敷设时,按管口距地面增加2m

    2012-04-12 20:37:13 

  • 学习了

    2012-04-12 20:47:03 

  • 电缆保护管是敷设到地下的保护管,一般是PVC波纹管,电缆安装内容中有过路保护管应有两层保护管:一层在里面试波纹管,外面一般是能承重的钢管或双壁波纹管。

    2012-04-12 20:42:13 

  • 不错,学习了

    2012-04-12 21:19:50 

  • 学习了 建议你看下定额解释了

    2012-04-12 20:39:29 

  • 电缆保护管是套在电缆外面的 过路保护管是在电缆要穿过道路时在电缆保护管外面在加一层套管

    2012-04-12 22:57:55 

  • 用途一样都是保护电缆防止电缆损坏,功能上有点区别,前者是一般情况下使用,比如进户处或是导管暗敷设的时候,后者是在过道或者是承受重压的地方使用。

    2012-04-12 23:13:30 

  • 清单项有电缆保护管,电缆安装内容中有过路保护管,两管有什么区别? 电缆保护管不一定是都是过路保护管

    2012-04-12 23:47:15 

  • 过路保护管是在电缆穿过公路时预埋的钢管。电缆保护管就是一般电缆的穿线管。

    2012-04-13 00:48:45 

  • 其实没大区别,具体要看图纸,一般过路的管道是指埋地暗敷设的管道

    2012-04-13 10:42:29 

  • 应该没有太大的区别 都是电缆穿保护管,前者是穿管保护,后者是直埋电缆过路处增加钢管保护

    2012-04-13 12:31:52 

  • 没有太大的区别,一个是直埋的电缆,另一个是电缆穿保护管安装

    2012-04-13 12:39:47 

  • 按图纸设计要求

    2012-04-13 12:41:58 

  • 清单项有电缆保护管这种管道是保护线缆暗埋的 电缆安装内容中有过路保护管,这种管是穿过马路用保护电缆使用的管道

    2012-04-13 13:02:19 

  • 电缆保护管有过路、过沟、穿建筑墙基础、引上或引下管 材质有铸铁、钢、砼、玻纤石英等

    2012-04-13 13:12:38 

  • 支持2楼说法

    2012-04-13 13:21:48 

  • 前者是直埋的电缆;后者是电缆穿保护管安装只有需要保护的位置才有。

    2012-04-13 14:44:59 

  • 没什么区别,主要是区分材质

    2012-04-13 15:29:31 

  • 支持楼上的说法

    2012-04-13 16:11:16 

  • 进来学习一哈

    2012-04-13 17:36:07 

  • 都一个意思电缆保护管

    2012-04-13 18:21:29 

  • 进来学习的!谢谢你了!

    2012-04-13 19:02:26 

  • 电缆保护管共有4种情况:1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2M. 2、垂直辐设时,管口距地面增加2m。 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 清单保护管是直接埋设的管子。

    2012-04-13 19:15:23 

  • 路过学习了,谢谢了;

    2012-04-13 23:13:04 

  • 电缆保护管一共有4种情况:1、横穿道路,按路基宽度两端各增加2M. 2、垂直辐设时,管口距地面增加2m。 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。

    2012-04-14 05:40:29 

  • 挺详细的,学习了

    2012-04-14 09:29:18 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-14 12:55:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!