月神舞 2012-04-12 17:53:37 | 陕西省 安装算量GQI | 1309查看 43回答
安装电气算量中,按墙中心识别电线导管后
安装电气算量中,按墙中心识别电线导管后,如果插座在墙角,图上插座画的位置离实际不安装插座的一堵墙比较近,而里需要安装的那堵墙较远,识别以后会自动连接到不需安装插座的墙中心,这中问题怎么处理呢?修改离墙识别距离不起作用,不论怎么修改,都会连接到错误的那堵墙上面?请问有什么办法可以解决?
全部回答 (43) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳试了一下;这个可以把不需要安插座的那堵墙暂时删掉,然后再识别,那就会直接连到相距较远的那堵墙中心线上边了,
2012-04-12 20:46:58
-
你先把墙导进安装软件后在就行识别构件,如果有些没有识别到,你可以点画上去
2012-04-12 19:25:59
-
好好学习,天天向上
2012-04-12 20:09:34
-
调整CAD之间的误差值
2012-04-12 20:13:50
-
你可以手画到上面,然后连接立管即可
2012-04-12 20:13:52
-
建议用补画的方法来画
2012-04-12 20:15:39
-
自己用画线给画上啊,呵呵
2012-04-12 20:27:48
-
今天下午才学的,你试试看。先将命令栏的CAD操作设置里CAD识别选项点击后,将里面设备视为靠墙敷设的范围最大距离(250mm)调整为你实际的数据,第二步将管线删除图元后重新进行回路识别,识别玩你就看见管线已伸入墙中心去了
2012-04-12 20:29:38
-
选择直线,手动调整,软件不是万能的
2012-04-12 19:33:43
-
用直线补画上去就行了
2012-04-12 19:49:34
-
你这种情况“修改离墙识别距离”是不起作用的。因为软件是“默认离插座最近的墙”来识别的。你可以先“移动插座到距离实际要安装的那一堵墙更近”,然后再识别管线就OK。
2012-04-12 20:22:02
-
需要先识别墙体。
2012-04-12 20:11:44
-
手动修改 补画上去
2012-04-12 20:18:27
-
手动补画上去啦
2012-04-12 20:36:27
-
1、导入建筑墙体,否则是不会到墙中线的; 2、对于这种情况,点击直线,直接补画即可。
2012-04-12 20:38:09
-
可以用普通画法画上。
2012-04-12 20:40:30
-
手动修改补画一个即可。
2012-04-12 21:25:53
-
也类似于手动更改:方法一、墙体识别完后,再将距离插座近的墙删除,再在cad识别选项中将靠墙敷设的距离调大一点,然后再来识别;方法二、直接先只手绘那堵墙,先识别好这个回路,然后再识别其他的墙体,最后再来识别其他回路
2012-04-12 21:14:44
-
首先把建筑墙体导入进取,否则是不会到墙中线的,个别不能到墙中线的自己补画一下即可。
2012-04-12 22:04:54
-
不行就手动绘制吧
2012-04-12 22:08:55
-
手动补充上去呀,这样最好。
2012-04-12 21:43:33
-
要先识别墙后,你的这个设置才起作用。
2012-04-13 00:41:27
-
识别不上就 补画识别错误的那段
2012-04-12 18:04:32
-
学习了
2012-04-12 18:32:03
-
个别地方手动修改比较方便一些
2012-04-12 19:29:58
-
路过学习一下
2012-04-12 19:30:58
-
个别位置手动调整一下
2012-04-12 19:31:29
-
那就把插座画的位置换一下!
2012-04-12 18:12:11
-
首先把建筑墙体导入进取,否则是不会到墙中线的,个别不能到墙中线的自己补画一下即可。
2012-04-12 18:18:44
-
1.用补画的方法来画。 2.可以调整你的工具栏,CAD操作设置里选CAD识别选项,调整里面的内容来满足你的需求,像你的那种情况我认为用调整CAD之间的误差值比较合适。
2012-04-12 18:25:44
-
三楼说的好像有很道理
2012-04-12 18:57:53
-
自己手动修改吧
2012-04-12 19:26:39
-
可以用补画的方法来画
2012-04-12 19:26:46
-
支持一下,学学
2012-04-12 20:43:09
-
安装电气算量中,按墙中心识别电线导管后,如果插座在墙角,图上插座画的位置离实际不安装插座的一堵墙比较近,而里需要安装的那堵墙较远,识别以后会自动连接到不需安装插座的墙中心,这中问题怎么处理呢?修改离墙识别距离不起作用,不论怎么修改,都会连接到错误的那堵墙上面?请问有什么办法可以解决? 可以手动更改
2012-04-12 21:00:19
-
首先将墙体按照图纸进行识别,在进行线管的识别
2012-04-12 21:12:05
-
删除不正确的插座,补画一个即可。
2012-04-12 21:18:45
-
那样的地方可以手动画上去
2012-04-12 21:19:13
-
将插座和接线盒移动到需要的位置,然后将线管拉伸到插座和接线盒处。就可以了。
2012-04-12 21:22:52
-
那就把插座画的位置换一下!
2012-04-12 22:15:41
-
您可以把结构墙体导入进来后把离插座近的墙体删除了, 然后再识别 ,那段近的墙体没了就不会识别到它的中心线了; 或者您利用安装软件里的识别墙的时候选择识别 离插座近的墙不识别也是一样的
2012-04-12 23:06:19
-
把旁边的那道墙删除就可以了啊
2012-04-12 22:32:02
-
说的好啊,大家。
2012-04-13 01:02:19
-
安装算量电气.工程量汇总完后没有配电箱电线预留工程量?咋样设置?
安装算量电气.工程量汇总完后没有配电箱电线预留工程量?咋样设置? 我在安装算量软件上算出来一段管线,再在图纸算出一段管线。程量汇总完后没有配电箱电线预留工程量。希望高手指导。谢谢!
-
图纸导入安装算量软件中已定位分割玩, 新建了墙体 但是自动识别不了墙
图纸导入安装算量软件中已定位分割玩, 新建了墙体 但是自动识别不了墙,选择识别也不行 ?除了每层手绘墙体外还有什么办法??
-
安装算量软件中,我识别了一部分给排水管道,然后点计算按钮,第二次打开后,只有识别后的那几个给排水管道,其他的东西都没有,这样是否有问题?
安装算量软件中,我识别了一部分给排水管道,然后点计算按钮,第二次打开后,只有识别后的那几个给排水管道,其他的东西都没有,这样是否有问题?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看