• 卫生器具与支管连接

    1、管道与卫生器具连接处自动生成的立管管径怎么控制,自动生成的立管和水平支管的管径一致,当修改立管管径时水平支管的管径也会随之改变,怎么解决; 2、管道与卫生器具连接处自动生成的立管的高度怎么确定,因为定额里面已经包含了一部分立管,如果定义不当就会重算! 3、一般图纸都不会给出卫生器与水平支管连接的这部分高度,需要找相应图集,是算到立管与设备连接处的软管处吗!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、把自动生成的立管删除,立管使用什么管在定义中选择,没有可以重新定义,再利用设备连管工具使水平管和卫生器具连接。2、3、如果有卫生器具,设置卫生器具的标高为;地漏=0,坐便器=100,蹲便器=100,小便器、洗脸盆、洗涤盆=200。没有卫生器具;坐便器、蹲便器=200,其他同上。

    2014-03-05 07:21:39 

  • 修改立管

    回复:1、楼主没有区分公有属性和私有属性,管径是公有属性,你修改它全部构件都随之变化;这种情况处理,可以建立器具支管的构件,比如名称为洗脸盆支管;自动生成后,批量选择,右键,选择管,在对话框中选择对应的管道和器具,下边选择立管,然后在属性编辑器中,选择名称洗脸盆支管,而不是直接修改管径;

    2、这个情况建议在计算设置中直接设置卫生器具支管的高度,软件汇总计算后会根据你的设置汇总工程量即可;

    3、这个问题设计到老规范与实际施工不一致的问题,建议按实际或设计标高识别,即到角阀处,然后套定额的时候扣除定额含量内的钢管及接头零件。

    2014-03-05 07:48:45 

  • 1连接管自动生成就是一种管径,用设备连管功能生成时要按立管的管径设置,可以改变的水平管的管径用修改该构件图元名称就可以

    2自动生成的管子都是在设备中心处,可以适当调整设备的标高来处理

    3

    卫生器具

    应该按图集设置