• 配电箱根据安装方式不同分为哪几种类型

    配电箱根据安装方式不同分为哪几种类型
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (55) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有明装、暗装、落地、壁挂等,具体如下: B、操作工艺 1、配电箱安装要求: 1.1配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 1.2弹线定位: 根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置。 1.3明装配电箱(盒): 铁架固定配电箱 将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。 金属膨胀螺栓固定配电箱 采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。 1.4配电箱的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面的组装配线如下: 1.5实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列。对照设计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及外型美观。 1.6加工:位置确定后,用方尺找正,画出水平线,分均孔距。然后撤去电具、仪表,进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合)。钻孔后除锈,刷防锈漆及灰油漆。 1.7固定电具:油漆干后装上绝缘嘴,并将全部电具、仪表摆平、找正,用螺丝固定牢固。 1.8电盘配线:根据电具、仪表的规格、容量和位置,选好导线的截面和长度,加以剪断进行组配。盘后导线应排列整齐,绑扎成束。压头时,将导线留出适当余量,削出线芯,逐个压牢。但是多股线需用压线端子。如立式盘,开孔后应首先固定盘面板,然后再进行配线。

    2012-04-12 22:06:33 

  • 明装挂墙和暗装埋在墙里面

    2012-04-12 22:00:53 

  • 落地,挂墙明配,暗配

    2012-04-12 21:58:06 

  • 配电箱根据安装方式不同分为落地、壁挂、明装、暗装

    2012-04-12 22:17:19 

  • 明装挂墙和暗装埋在墙里面

    2012-04-12 22:20:54 

  • 学习了,谢谢

    2012-04-12 22:23:06 

  • 配电箱安装:落地式、嵌入式、悬挂式。

    2012-04-13 07:30:58 

  • 说的好啊,大家。

    2012-04-13 00:29:51 

  • 明装、暗装、落地、壁挂四种方式

    2012-04-13 07:46:49 

  • 一般电气图有那些部分组成,具体点的

    2012-04-13 07:56:04 

  • 高手挺多的,只学习了在不用说了

    2012-04-13 07:53:56 

  • 基本就这么多,落地式、嵌入式,壁挂式。

    2012-04-13 08:12:41 

  • 落地、挂墙和暗设。

    2012-04-13 07:47:20 

  • 明装、暗装、落地安装

    2012-04-13 08:11:44 

  • 嵌强安装,落地安装,明挂安装

    2012-04-13 07:46:19 

  • 明装对应暗装;挂式对应坐式。

    2012-04-13 08:00:10 

  • 电源配电箱根据安装方式不同分为:落地、壁挂、明装和暗装等4种形式

    2012-04-13 08:15:20 

  • 明装、暗装、挂壁式、落地式

    2012-04-13 08:24:24 

  • 正确答案已经好多了。。

    2012-04-13 08:42:29 

  • 落地,明配,暗配

    2012-04-13 08:35:38 

  • 这个问题都不知道还怎么做安装工程造价员哦

    2012-04-13 08:47:08 

  • 有明装、暗装、落地、壁挂。这个答案很好

    2012-04-13 08:37:11 

  • 明装落地式、暗装落地、明装壁挂、暗装壁挂式

    2012-04-13 08:31:12 

  • 配电箱一般考虑分为明装、暗装、落地、挂墙

    2012-04-13 09:08:13 

  • 三种,落地式、明装、嵌装。

    2012-04-13 09:31:04 

  • 配电箱安装方式有三种: 1、落地式 2、嵌入式 3、悬挂式

    2012-04-13 09:31:11 

  • 嵌入式 落地式 明装 安装

    2012-04-13 09:07:18 

  • 明装和暗装啊

    2012-04-13 09:28:43 

  • 一般是明装、暗装、落地 具体情况具体设置

    2012-04-13 09:40:38 

  • 落地安装,挂墙明配,嵌墙暗配

    2012-04-13 09:41:35 

  • 嵌入式、明装、落地安装

    2012-04-13 09:03:43 

  • 配电箱安装方式:有明装、暗装、落地、壁挂

    2012-04-13 09:43:50 

  • 答案已经很多了,都很详细

    2012-04-13 09:54:51 

  • 有明装、暗装、落地、壁挂

    2012-04-12 21:58:11 

  • 落地,挂墙明配,暗配

    2012-04-12 21:58:28 

  • 有明装、暗装、落地、壁挂

    2012-04-12 22:11:16 

  • 明装、暗装、落地

    2012-04-12 22:44:21 

  • 有明装、暗装、落地、壁挂、半明半暗

    2012-04-12 22:48:19 

  • 明装、安装、落地、悬挂

    2012-04-12 22:40:37 

  • 有明装落地式、暗装落地、明装壁挂、暗装壁挂式、暗装嵌墙式等等,

    2012-04-12 23:02:02 

  • 明装落地式、暗装落地、明装壁挂、暗装壁挂式、暗装嵌墙式

    2012-04-12 23:17:25 

  • 进来学习的

    2012-04-12 23:27:07 

  • 配电箱安装有明装、暗装、落地、壁挂之分。

    2012-04-13 00:32:18 

  • 落地,明暗配,挂墙。。

    2012-04-12 23:55:23 

  • 落地式,明装悬挂式,暗装嵌入式

    2012-04-13 00:42:06 

  • 落地式,挂墙明设,墙上暗设。

    2012-04-12 22:47:53 

  • 有落地安装、明装悬挂在墙上、暗装镶嵌在墙体里。

    2012-04-12 22:55:37 

  • 落地,挂墙明配,暗配明装落地式、暗装落地、明装壁挂、暗装壁挂式、暗装嵌墙式

    2012-04-12 23:28:06 

  • 落地式、悬挂嵌入式

    2012-04-12 22:59:46 

  • 挂置式、盘卷式、卷置式、托架式等

    2012-04-13 06:41:32 

  • 学习到了谢谢

    2012-04-13 09:25:15 

  • 有落地式、壁挂式、明装式、暗装式

    2012-04-13 10:10:58 

  • 建筑配电箱型号规格表 XL-21型动力配电柜 XM--型照明配电箱   柜宽mm×柜厚mm×柜高mm 一排:悬挂式 三排:悬挂式 600mm×400mm×1700~1900mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm 700mm×500mm×1700~1900mm XM-1×6P:186mm×202mm×100mm XM-3×6P:186mm×662mm×100mm 800mm×600mm×1700~1900mm XM-1×10P:242mm×202mm×100mm XM-3×10P:242mm×662mm×100mm XK-型控制配电箱 XM-1×16P:346mm×202mm×100mm XM-3×16P:346mm×662mm×100mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm XM-1×20P:418mm×202mm×100mm XM-3×20P:418mm×662mm×100mm 506mm×606mm×110mm 一排:嵌入式 三排:嵌入式 556mm×606mm×110mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm 656mm×606mm×110mm XM-1×6P:202mm×220mm×100mm XM-3×6P:202mm×680mm×100mm 756mm×606mm×110mm XM-1×10P:258mm×220mm×100mm XM-3×10P:258mm×680mm×100mm 506mm×656mm×110mm XM-1×16P:362mm×220mm×100mm XM-3×16P:362mm×680mm×100mm 556mm×656mm×110mm XM-1×20P:434mm×220mm×100mm XM-3×20P:434mm×680mm×100mm 656mm×656mm×110mm 二排:悬挂式   756mm×656mm×110mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm   506mm×606mm×130mm XM-2×6P:186mm×462mm×100mm   556mm×606mm×130mm XM-2×10P:242mm×462mm×100mm   656mm×606mm×130mm XM-2×16P:346mm×462mm×100mm   756mm×606mm×130mm XM-2×20P:418mm×462mm×100mm   506mm×656mm×130mm 二排:嵌入式   556mm×656mm×130mm 箱宽mm×箱高mm×箱厚mm   656mm×656mm×130mm XM-2×6P:202mm×480mm×100mm   756mm×656mm×130mm XM-2×10P:258mm×480mm×100mm     XM-2×16P:362mm×480mm×100mm     XM-2×20P:434mm×480mm×100mm

    2012-04-13 10:29:27 

  • 配电箱有落地式、挂式。挂式又分明装、暗装、半暗装

    2012-04-13 09:57:24 

  • 有明装、暗装、落地、壁挂等,具体如下: B、操作工艺 1、配电箱安装要求: 1.1配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。 回答如此详细,一看就是在现场干过的,顶一下

    2012-04-13 09:50:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!