• 防雷接地里基础底钢筋的焊接

    你好 接地里有很多双面的焊接 这个应该单独套焊接的定额吧 我找不到合适的定额子目呀》????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可按选用2-896,工艺一致

    2012-04-13 10:11:59 

  • 可以按处套用2-843接地跨接线定额子目

    2012-04-13 10:11:29 

  • 基础钢筋焊接,应套用避雷网利用圈梁焊接均压环的定额,工序是一样的。