• 后浇带上下层位置不一样的问题

    后浇带上层和下层位置不一样,正好下层梁板有部分是上翻的(这上翻的构建正好对应上层后浇带的投影位置。。我查看了下三维扣减图,下层的量统计到上层后浇带里去了),然后软件就会把原本属于下层的混凝土量给减少了,减少的这部分正好添加到上层的后浇带里去。。。这个问题头疼啊。问了全国客服人员都没解决。。。。除非工程在上层后浇带投影位置没有上翻构件(跨层),或是上下层后浇带位置一样,这两种情况下就不会出现问题!!!!求高手解决。。想过手动,可是手动很麻烦,工程太大了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题,软件现在暂时不好解决,需要您手工计算下了!希望这个功能下个版本能有, 希望您还是能及时采纳下最佳答案吧!

    2012-04-14 15:16:08 

  • 后浇带的位置可以挪动的,只要后浇带的位置墙梁板规格相同,偏移一定距离对工程量不会有影响。 挪动后对工程量影响不大,就可以。

    2012-04-13 10:19:26 

  • 全国客服人员都没解决 别人 更是解决不了了 看来 你只好 手工计算 来分了 呵呵;

    2012-04-13 10:10:27 

  • 还真不好理解你所描述的问题,我要说的是后浇带布置时,它是对应的层,甚至是分层。 “我的问题就是说后浇带上下两层位置不一样时,会影响下层的工程量。。。”哦,明白了,就是下层梁是反梁,没有后浇带,而在上层布置了后浇带,它也将下层反梁也识别布置并计算了。这是目前软件的缺陷,需要改进的问题了,如果不会影响其它梁的计算,先把梁不设置为反梁处理吧。

    跨层

    后浇带位置

    2012-04-13 11:41:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题