• 通风空调问题

    在通风空调专业中,空调水管立管是在地下一层布置上去,那跨层立管软件能把每层的区分开吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (74) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    立管在地下一层布置,那工程量就归类到地下一层中。可以尝试这样解决:在一层设置立管,起点标高设置成层底标高,终点标高设置成层顶标高。布置完构建后选择该构建,在楼层中选择 将选择的构建复制到其他层,这样就在每一层同一位置建立了相同构建。当然在复制的过程中,注意某些标高或者位置不一致的楼层。这样汇总计算的话每层立管工程量归类到相应楼层中去了。

    2012-04-13 14:02:46 

  • 学习了

    2012-04-13 17:15:33 

  • 区分不了 要么分层画就能区分开

    2012-04-13 17:20:15 

  • 是可以分开的

    2012-04-13 17:29:41 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置就可以区分。但一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-14 23:26:30 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-13 13:00:33 

  • 路过学习,支持楼上

    2012-04-13 13:09:56 

  • 如果是在地下一层布置的,软件会反它归到地下一层去的。这个对进度的就比较麻烦些。

    2012-04-13 13:06:21 

  • 点工具栏-管道编辑-设置立管

    2012-04-13 13:28:23 

  • 设置立管就可以了吧

    2012-04-13 13:47:19 

  • 如果是一直通上去的 是不会分开的

    2012-04-13 13:52:30 

  • 要看你怎么设置了

    2012-04-13 14:13:42 

  • 立管量还是单独的好 套定额的时候要乘以系数 而且其实分开很简单啊 不就是层高 误差不会很大的

    2012-04-13 14:19:20 

  • 同意一楼的观点

    2012-04-13 14:27:42 

  • 你在那层建立的构件,系统就会把量归到那层。

    2012-04-13 14:37:54 

  • 如果立管是从贯通布置的,比如从负一层一直延伸到顶层,是在那一层布置的立管,量就统计在那一层,不会把立管的量分摊到各个楼层的

    2012-04-13 14:39:44 

  • 不会把立管的量分摊到各个楼层的,在下一层布置后复制到其它层就可以分出量了

    2012-04-13 14:46:26 

  • 这要看你怎么做了,直接设置立管就行了

    2012-04-13 14:48:23 

  • 主要是看怎么设置,单层设置就是可以层设别,若是在底层统一设置,就不能分摊至每层

    2012-04-13 14:48:58 

  • 立管在哪一层布置的,一般数量就归到那一层去。尽管立管与各层和水平管相交后,软件会自动生成三通,但数量还是没有办法归到各层去。

    2012-04-13 15:16:24 

  • 在首层建立的构件,系统只能把量汇总到首层。需要分层查量就必须分层设置。

    2012-04-13 15:50:24 

  • 支持楼上的说法 这方面是软件欠缺的

    2012-04-13 15:55:57 

  • 每一层分层画构建

    2012-04-13 16:03:38 

  • 区分不了 要么分层画就能区分开

    2012-04-13 15:59:54 

  • 过来看看学学

    2012-04-13 16:21:40 

  • 在哪布置的构件,工程量就汇总到哪层了。除非一层一布

    2012-04-13 16:12:13 

  • 学习一下,有用。。

    2012-04-13 16:29:58 

  • 在通风空调专业中,空调水管立管是在地下一层布置上去,那跨层立管软件能把每层的区分开吗 可以采用布置立管

    2012-04-13 16:23:32 

  • 路过,学习了!!!

    2012-04-13 17:11:32 

  • 同意“雷”楼主说法

    2012-04-13 17:22:54 

  • 新手飘过学习,谢谢大家

    2012-04-13 17:43:41 

  • 学习学习~!

    2012-04-13 17:33:58 

  • 这个方面没做过,学习

    2012-04-13 17:49:47 

  • 实用 学习了

    2012-04-13 18:04:32 

  • 分层统计的报表应该是把这条立管分为N段分别加到各自楼层里去了的。

    2012-04-13 18:05:53 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-13 18:17:55 

  • 分开的话就在每层的层定标高胡分开吧

    2012-04-13 17:37:56 

  • 对通风一窍不通!进来学习!

    2012-04-13 18:57:09 

  • 建议和广联达公司联系

    2012-04-13 19:00:53 

  • 可以的,你也可以设置管子的标高时加上一个数字表示

    2012-04-13 19:05:05 

  • 管道编辑设置立管就可以了

    2012-04-13 19:33:32 

  • 在那层设置的构件 就归到哪层去

    2012-04-13 19:32:01 

  • 知识不错啊。值得学习

    2012-04-13 19:30:52 

  • 不能分开,你在一层布置的就会算在一层里

    2012-04-13 20:09:57 

  • 学习了,多谢各位高手!

    2012-04-13 20:13:37 

  • 单独设置一个构件应该就可以了

    2012-04-13 20:17:58 

  • 从一层引上去的,会汇总到一层。你汇总计算一下。试试

    2012-04-13 20:02:49 

  • 那就要每层都设置了。。。

    2012-04-13 20:54:23 

  • 在哪层建立的构件并绘制,工程量就汇总到那层

    2012-04-13 21:27:03 

  • 立管在地下一层布置,那工程量就归类到地下一层中。 可以尝试这样解决:在一层设置立管,起点标高设置成层底标高,终点标高设置成层顶标高。 布置完构建后选择该构建,在楼层中选择 将选择的构建复制到其他层,这样就在每一层同一位置建立了相同构建。 当然在复制的过程中,注意某些标高或者位置不一致的楼层。这样汇总计算的话每层立管工程量归类到相应楼层中去了。

    2012-04-13 21:14:40 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-13 21:52:28 

  • 立管在地下一层布置,那工程量就归类到地下一层中。可以尝试这样解决:在一层设置立管,起点标高设置成层底标高,终点标高设置成层顶标高。布置完构建后选择该构建,在楼层中选择 将选择的构建复制到其他层,这样就在每一层同一位置建立了相同构建。当然在复制的过程中,注意某些标高或者位置不一致的楼层。这样汇总计算的话每层立管工程量归类到相应楼层中去了。个人观点。

    2012-04-13 20:55:18 

  • 不会分开,跨层图元建在哪一层就是哪一层,不过也可以在其它楼层显示。

    2012-04-13 21:21:03 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-13 22:02:04 

  • 学习了

    2012-04-13 22:03:29 

  • 可以不分开,直接在底层布置立管,设置起点、终点标高;也可以分开,每层分别布置立管。

    2012-04-13 22:13:31 

  • 目前软件的处理原则:如果是在地下一层布置的,软件会反它归到地下一层去的。软件需要改进,不然进度的就比较麻烦些。

    2012-04-13 22:49:07 

  • 可以布置立管啊

    2012-04-13 22:41:02 

  • 路过学习了,谢谢了;

    2012-04-13 23:16:15 

  • 不能,在哪层布置的量就算到哪一层

    2012-04-13 22:41:15 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数可以布置立管

    2012-04-13 23:23:46 

  • 直接布置立管,软件还不能把跨层的区工程量分开,如果要每一层的工程量,立管只能一层一层的布置才行。

    2012-04-14 01:17:39 

  • 如果直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-14 06:00:04 

  • 在通风空调专业中,空调水管立管是在地下一层布置上去,那跨层立管软件能把每层的区分开吗 答:在系统图之中识别就好了

    2012-04-14 00:42:42 

  • 分层查量只能分层设置

    2012-04-14 07:27:22 

  • 使用布置立管功能,输入标高值就可以了

    2012-04-14 07:35:40 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-14 08:48:45 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-14 08:32:50 

  • 直接设置立管,软件应该不会把跨层的区分开,单独设置应该可以区分。但是一般不需要区分,这一块量应该单独出,因为立管一般设置在管道井,套项时需要有系数。

    2012-04-14 10:05:10 

  • 这个软件一般是区分不开的

    2012-04-14 10:54:36 

  • 是新手呢,过来好好学习下。

    2012-04-14 23:20:31 

  • 标高上下功夫

    2012-04-15 10:06:36 

  • 区分不了的,汇总在布置立管的那一层了

    2012-04-16 09:12:26 

  • 立管不能一起布置的,只能一层一层的

    2012-04-16 10:22:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!