• 地暖管打压试验

    你好,我是甲方,向您咨询下关于地暖管的打压试验相关问题。管道安装定额中已经包含了一次水压试验,可施工单位却认为现场施工中进行了两次,因为他们采取的是分段打压,再进行系统打压,所以认为进行了两次水压试验,还需另要一次水压试验的钱,请问这样是否合理?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不应该记取的,按照定额规定只要记取一次打压试验即可的,他们所以进行了两次这是他们施工组织设计的问题,本来可以一次解决的问题他们进行了两次。他们的目的是减少试压的维修量。

    2012-04-13 16:22:55 

  • 管道安装定额中已经包含了一次水压试验,所以 不应该 再次计取水压试验的费用了;

    2012-04-13 16:19:45 

  • 不合理,管道安装中的水压试压是综合测定的,并没有规定一次。

    2012-04-13 16:20:09 

  • 管道安装定额中已经包含了一次水压试验,可施工单位却认为现场施工中进行了两次,因为他们采取的是分段打压,再进行系统打压,认为进行了两次水压试验,也不能另外再计算水压试验费用,分段打压属于措施问题。

    2012-04-13 16:23:00 

  • 我是甲方,向您咨询下关于地暖管的打压试验相关问题。管道安装定额中已经包含了一次水压试验,可施工单位却认为现场施工中进行了两次,因为他们采取的是分段打压,再进行系统打压,所以认为进行了两次水压试验,应该按定额规定是不需另要一次水压试验的钱,这样要二次水压试验是不合理的。

    2012-04-13 16:21:28 