• 电气算量管线细部计算问题

    电气安装算量可以在识别完墙体后,CAD识别选项可以调整为识别到墙体中心线,这样就较好的解决了管线不能到墙体中心线而漏算部分管线的问题。但图纸中有很多框架柱子,上面也有开关插座等,这部分管线却不能延伸计算到中心线,怎么办?一个一个处理太麻烦?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (73) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以把土建所有的柱的地方改画成墙体的图元形式,然后用识别到墙体中心线的方式来识别就OK了。反正我们需要算的是电气工程量。只要达到目的就行。土建的图元只是一个辅助的构件,它是墙还是柱无关我们的算量准确。

    2012-04-14 09:38:19 

  • 建议还是CAD修改后在用软件算量

    2012-04-17 00:41:15 

  • 把图形导过来,墙已近延伸到柱中间了,看了哥们只做安装了。

    2012-04-14 21:51:17 

  • 电气安装算量可以在识别完墙体后,CAD识别选项可以调整为识别到墙体中心线,这样就较好的解决了管线不能到墙体中心线而漏算部分管线的问题。但图纸中有很多框架柱子,上面也有开关插座等,这部分管线却不能延伸计算到中心线,怎么办?一个一个处理太麻烦? 只有手动处理了

    2012-04-14 22:00:23 

  • 学习了

    2012-04-14 22:26:59 

  • 灵活制动的做一下吧,这方面确实需要广联达继续进步改进

    2012-04-15 08:25:31 

  • 这种情况你可以延伸或者把珠子修改成墙体

    2012-04-15 07:54:37 

  • 可以先把柱子也识别出来

    2012-04-18 21:04:58 

  • 如果CAD识别选项可以调整为识别到墙体中心线,就不必要用墙和柱等,软件已经包含了此部分工程量了

    2012-04-14 09:53:31 

  • 用一种简便的方法补上这部分量就行。延伸,补画墙,手工统计表格输入都可以。

    2012-04-14 09:54:06 

  • 用墙的直线画法,把框架柱补画成墙,这样管线就可以进到墙中心线

    2012-04-14 09:55:05 

  • 可以用墙的直线画法,把框架柱那里补成墙,这样管线就可以进到墙中心线了

    2012-04-14 09:24:43 

  • 这部分可以手动画上去。其实算量需要这么精确吗?布线有布置到柱子中心的吗?墙体敷设也不一定就会说敷设到墙体中心,具体要看设计要求。

    2012-04-14 10:10:30 

  • 要是实在不行只能手工加上去了

    2012-04-14 09:26:47 

  • 导入CAD图按柱边线布置墙(同尺寸的可以直接复制过去就行了这样快点 ),这样就可以设置了

    2012-04-14 10:00:21 

  • 在安装工程中,识别了给排水,电气,消防等工程,导入了很多图纸,但我怎么知道在广联达安装软件内面有什么图纸呢?

    2012-04-14 10:15:45 

  • 学习了

    2012-04-14 10:20:29 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-14 19:21:58 

  • 按时计算就可以吧

    2012-04-14 18:45:10 

  • 怎么我画起还是不能到在墙体中心去哟

    2012-04-14 19:15:39 

  • 把框架柱那里补成墙,可以用墙的直线画法,这样管线就可以进到墙中心线了

    2012-04-14 20:18:34 

  • 延伸等等

    2012-04-14 19:29:16 

  • 可以直线功能,把框架柱那里补成墙,这样管线就可以进到墙中心线了

    2012-04-15 07:05:03 

  • 识别前先在CAD识别选项调整为识别到墙体中心线即可。

    2012-04-15 00:49:07 

  • 延伸功能处理

    2012-04-15 07:10:45 

  • 电气管线的计算一般立管中心距墙面15-25mm,立柱面也是这个尺寸,弯管一般在楼板与墙的拐角处,水平管一般在楼板离楼板面15-20mm左右计算。就按照这个方法其计算管线长度就行了,当然还要有安装系数。

    2012-04-15 07:24:13 

  • 感觉这部分软件已经考虑进去了。要是想改的话可以采用拉伸、延伸功能来处理。

    2012-04-15 07:22:21 

  • 支持楼上的说法

    2012-04-15 07:39:19 

  • 设置端点,将各个回路识别

    2012-04-18 15:42:12 

  • 我认为软件是考虑了这部分的数据的,如果确实没有这部分数据,可以查个数乘上这个数据计算

    2012-04-14 09:25:04 

  • 这些位置可以采用拉伸、延伸功能来处理。

    2012-04-14 09:39:43 

  • 墙体不包括这些柱子么

    2012-04-14 09:26:06 

  • 用线延伸功能处理

    2012-04-14 09:33:45 

  • 柱子的实际施工也不弄到中心,这个你直接识别到柱边就行了

    2012-04-14 09:58:06 

  • 同意2楼说法

    2012-04-14 10:35:55 

  • 电子版图里,倒入安装软件后,弱电配管如果是2PC20怎么计算?识别出来的工程量都是单根的

    2012-04-14 10:25:44 

  • 电气安装算量可以在识别完墙体后,CAD识别选项可以调整为识别到墙体中心线,这样就较好的解决了管线不能到墙体中心线而漏算部分管线的问题。但图纸中有很多框架柱子,上面也有开关插座等,这部分管线却不能延伸计算到中心线,怎么办?一个一个处理太麻烦?用线延伸功能处理

    2012-04-14 10:41:27 

  • 还没有考虑得那么复杂过。学习了。

    2012-04-14 10:42:41 

  • 柱子上的插座是不需要识别到柱子中心线的,线管不可能敷设到柱子中间,基本就在柱子表面大约5公分处。最快捷、准确的办法就是诸葛拉伸一下吧,很快的。

    2012-04-14 10:47:24 

  • 进来学习一下

    2012-04-14 11:36:49 

  • 手改下,我都是手改的。

    2012-04-14 11:00:49 

  • 目前只能是手动调整吧,或者将柱子变通的识别成墙体

    2012-04-14 11:49:58 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-14 12:30:28 

  • 我们这儿没有算那么细的

    2012-04-14 12:46:35 

  • 用延伸该部分

    2012-04-14 12:47:26 

  • 软件教程好好看看!

    2012-04-14 13:15:04 

  • 这是软件的漏洞

    2012-04-14 13:26:07 

  • 进来学习一下的

    2012-04-14 14:14:26 

  • 支持2楼说法

    2012-04-14 13:43:56 

  • 听起来不太明白,最后一招:画直线

    2012-04-14 14:15:20 

  • 软件这个是软肋

    2012-04-14 14:34:24 

  • 个人认为这部分量,很少,少是指管进入柱子不会太多,所以没有好的处理方法, 也没有必要去做, 如果非要要这部分量的话,建议用拉伸。

    2012-04-14 15:46:15 

  • 利用线延伸功能

    2012-04-14 16:29:51 

  • 我觉得二楼易雨桑田说的有道理

    2012-04-14 16:21:45 

  • 进来学习的,大家都讲的很好哦,值得学习。

    2012-04-14 17:07:46 

  • 可以用墙的直线画法,把框架柱那里补成墙,这样管线就可以进到墙中心线了

    2012-04-14 22:38:20 

  • 是新手呢,过来好好学习下。

    2012-04-14 23:16:37 

  • 新手,好好学习一下。

    2012-04-15 09:11:25 

  • 这个采用拉伸的办法解决吧

    2012-04-15 09:36:47 

  • 把柱子换成墙体算量

    2012-04-15 09:54:20 

  • 把柱子改为墙体

    2012-04-15 10:43:31 

  • 可以把土建所有的柱的地方改画成墙体的图元形式,然后用识别到墙体中心线的方式来识别就OK了。反正我们需要算的是电气工程量。只要达到目的就行。土建的图元只是一个辅助的构件,它是墙还是柱无关我们的算量准确。支持这个答案,非常正确

    2012-04-15 12:06:50 

  • 图纸中有很多框架柱子,上面也有开关插座等,这部分管线却不能延伸计算到中心线,怎么办?一个一个处理太麻烦? 框架柱还是按照原来的位置识别较好,因为一般框架柱截面尺寸都比较大,这样识别多计入的部分就比较大

    2012-04-15 14:20:46 

  • 目前828版本软件可以识别开关插座到墙体中心线的,只是软件暂无自动识别框架柱的功能,所以柱子上开关插座暂时不能识别到中心线,但可以采取变通方案,在框架柱位置手画墙体即可解决此问题。这样计算结果就十分正确了,看来楼主确实是追求细节的人。

    2012-04-15 14:37:55 

  • 强烈建议使用拉伸。

    2012-04-15 15:30:19 

  • 件是考虑了这部分的数据的,如果确实没有这部分数据,可以查个数乘上这个数据计算

    2012-04-15 16:04:03 

  • 可以用墙的直线画法,把框架柱那里补成墙,这样管线就可以进到墙中心线了;如果量太大,就乘上个系数。

    2012-04-15 21:50:17 

  • 你按照电气图算就对了,没有在中心线上也不会影响量,按照电气图算没有错

    2012-04-15 22:11:38 

  • 向大家学习安装算量软件知识!

    2012-04-16 08:46:19 

  • 一是可以补线进去,二是用软件生成,具体做法前面讲过,你再仔细看看

    2012-04-16 09:28:38 

  • 我是来打酱油的!

    2012-04-16 14:00:52 

  • 要先识别墙的吧

    2012-04-16 15:14:19 

  • 在柱子位置可以手工把墙画上

    2012-04-16 18:41:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!