鱼❥snow。 2012-04-14 11:04:33 | 四川省 安装 | 3490查看 2回答
应急照明在强电间里边敷设方式
一般在竖井里边的竖向线路敷设都应该是桥架敷设吧?但是系统图是并未显示是否沿桥架敷设,ZRBV-3X2.5 JDG25 CC,并且在竖井里边也没有明确说明应急照明敷设哪一个线槽,我是自行考虑竖井内线槽,还是应该竖井内配管呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明是从配电箱出来的,出线直接就穿JDG了,不需要走桥架或线槽
2012-04-14 18:03:20
-
ZRBV-3X2.5 JDG25 ,说明是配管穿线,也就是使用JDG管,管径25的穿线管 CC是指天棚暗敷,你说的对,那只是个标注,但是并没有说按桥架敷设,二是标注JDG25,再就是应急照明一般是单独管路敷设,单独支路,与普通照明分开
2012-04-14 11:07:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看