    我在识别喷头的时候发现识别的喷头没有立管,这是为什么啊?该怎样处理呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (78) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 喷淋头识别完 管道识别完 标高设置好 连接的短立管自动生成

    2012-04-14 20:37:57 

  • 没与管道相连吧

    2012-04-14 21:03:50 

  • 几种可能:喷头定义的标高与水平管标高一致;先识别的管道后识别的喷头;

    2012-04-14 20:57:15 

  • 在识别管道时,会出现管道的规格,及短支管的属性选择

    2012-04-14 20:26:00 

  • 喷头是没有立管的;只有识别管道时立管自动生成

    2012-04-14 20:38:34 

  • 首先你要在消防专业里来识别消防工程的,其次你要用消防水里的标识别功能,这样建立构件时软件会询问你是否要生成立管。立管的规格是多少等。

    2012-04-14 21:33:58 

  • ,喷头是没有立管的。喷头定义的标高与水平管标高一致;先识别的管道后识别的喷头;

    2012-04-14 21:43:28 

  • 进来学习一下也顺便拿点分

    2012-04-14 21:29:55 

  • 我在识别喷头的时候发现识别的喷头没有立管,这是为什么啊?该怎样处理呢? 管道和喷淋头的标高看看有没有问题

    2012-04-14 22:06:40 

  • 自动生成立管的。。。。

    2012-04-14 22:11:01 

  • 学习一下了

    2012-04-14 22:28:53 

  • 是不是你喷头的标高是层顶标高啊,所以就没有生成立管啊

    2012-04-14 22:33:01 

  • 你好,喷头是没有立管的。

    2012-04-14 22:36:13 

  • 先识别喷头,设置好标高,然后再识别管道,同样设置好标高,这个标高和喷头标高不同。这样就会自动生成那段立管。

    2012-04-15 07:09:28 

  • 需要设置顶标高

    2012-04-15 07:13:50 

  • 一般喷头与横管之间都有一段立管连接,如果是没有吊顶的话,就是上喷头,应该是喷洒头的溅水盘距离顶板的距离为7.5cm-15cm之间,根据水平管的设计标高,比如水平管设计标高是3米,层高是3.9米,那么这段短立管长度就是390cm-300cm-(7.5cm-15cm之间的范围);如果是吊顶,那么就是下喷头(包括隐蔽型的),根据水平管的标高,在根据装修吊顶的标高就可以确定短立管的长度了,比如水平管标高是3米的话,装修吊顶标高是2.6,他们之间的短立管就是300cm-260cm; 你的这种情况看,在识别水喷洒头时,应该在属性里面设置下,比如是上喷还是下喷,如果是上喷,就输入距顶板的值,应该是层顶标高-(7.5cm-15cm),当你在识别完喷洒管道时,动态观察或者实体渲染下都能看到软件会自动生成了立管的。

    2012-04-15 08:02:31 

  • 喷头和管道需要设置不同标高才能生成立管的

    2012-04-15 08:52:55 

  • 过来学习一下,非常好。

    2012-04-14 19:18:20 

  • 喷头没有立管

    2012-04-14 19:23:29 

  • 是不是标高出了问题。。。

    2012-04-14 19:58:22 

  • 检查一下设置是否有问题看看

    2012-04-14 19:59:50 

  • 我在识别喷头的时候发现识别的喷头没有立管,这是为什么啊?该怎样处理呢? 先识别喷头,设置好标高,再识别管道,管道标高按图纸要求,两者如果有高差会自动生成立管,注意立管是图纸中管道最小的直径,

    2012-04-14 20:10:52 

  • 你你只识别了喷头,当然没有立管噻,再识别喷淋管道即可有立管了。

    2012-04-15 00:36:14 

  • 在属性里面设置试试。

    2012-04-15 06:34:21 

  • 识别喷头时是没有立管的,立管是在布置管道时自动生成与喷头连接的短立管的

    2012-04-15 07:15:35 

  • 手画就行了.

    2012-04-14 18:45:09 

  • 路 过 学 习 ! 谢 谢 !

    2012-04-14 12:31:25 

  • 是不是标高 没设置对啊

    2012-04-14 12:31:54 

  • 喷头要先设置表高于其相连管道要与喷头的标高错开立管的标高就会自动生成了,建议你识别管道时使用表示识别

    2012-04-14 12:40:09 

  • 我在识别喷头的时候发现识别的喷头没有立管,这是为什么啊?该怎样处理呢?你在设置管道的时候标高是否有问题,喷头标高是否和管道标高为一样了,

    2012-04-14 12:41:08 

  • 识别的时候没有立管,你看一下横管和喷头的标高是不相同了 如果不同的话应该有立管的

    2012-04-14 12:46:04 

  • 要识别管线才有管道。先识别喷头,再识别管道,最后识别阀门法兰、管道附件。

    2012-04-14 12:51:30 

  • 你好,喷头是没有立管的。

    2012-04-14 12:19:17 

  • 一般喷头与横管之间都有一段立管连接,因为房间都有吊顶,吊顶与顶面有个高差,立管长短具体看设计说明,如果没有,一般也就25cm

    2012-04-14 12:36:01 

  • 软件这方面的教程看看就可以!

    2012-04-14 12:55:15 

  • 先识别喷头,再识别管道,标高要设置正确,然后软件会自动设置喷头立管

    2012-04-14 13:06:46 

  • 培训班学习!

    2012-04-14 13:12:27 

  • 看下水平管与喷头间是不是没有高差呀

    2012-04-14 13:16:04 

  • 在识别管道时,设置好短立管的管径

    2012-04-14 13:18:25 

  • 喷头就是直接安装在喷淋管的横支管上,在横管上按设计的喷头间距安装上三通,喷头直接拧在三通上,有上喷式也有下喷式。

    2012-04-14 12:30:27 

  • 识别喷头管道是否设置了标高,有高差就有立管,没有就不生成。

    2012-04-14 12:49:25 

  • 喷头需要设置距顶标高才能生成立管的

    2012-04-14 12:30:56 

  • 是因为你喷头的高度&水平连接管的高度是一直的,你可以批量选择喷头,修改属性中的高度,如果这样还是没有立管的话,可以在管道编辑中选择,批量生成单立管,记住选择好要生成的立管的型号。

    2012-04-14 13:56:15 

  • 应该是标高设置的问题

    2012-04-14 14:04:41 

  • 新手飘过学习

    2012-04-14 14:07:48 

  • 先识别喷头,再识别管,管会根据喷头的高度自动生成立管。你要是这个顺序还没有立管的话就看看喷头的高度是不是和管一样了

    2012-04-14 12:50:42 

  • 喷头与水平管在标高一致,所以没有立管,修改喷头标高就会自动生成立管。

    2012-04-14 14:16:57 

  • 最佳答案 呵呵 1、批量生成单立管功能 2、识别的时候记得建立小立管的构件

    2012-04-14 14:24:34 

  • 路过,进来学习学习

    2012-04-14 14:25:55 

  • 1、先识别喷头,再识别管道,标高要设置正确,然后软件会自动设置喷头立管,喷头标高是否和管道标高为一样了, 2、喷头需要设置距棚顶有距离标高才能生成立管

    识别喷头

    2012-04-14 13:14:02 

  • 识别时水平管和喷头的高差没有定义,在同一水平上。 先识别喷头后识别水平管,只要有高差就会自动生成短立管。

    2012-04-14 13:23:20 

  • 我在识别喷头的时候发现识别的喷头没有立管,这是为什么啊?该怎样处理呢? 识别喷涂的时候你要设置标高的,假如层高3米也就是说横管位于标高3米处位置,识别喷头时你想取多少立管,就填写喷头层顶标高-喷头所在的标高就可以了,在查看就有立管了。

    2012-04-14 14:38:52 

  • 先识别喷头,只要喷头有标高,同时和管的标高不同,再识别管道,就会自动生成你选择的小立管。

    2012-04-14 14:21:56 

  • 首先识别喷头,再识别管道,标高要设置正确,然后软件会自动设置喷头立管,看看喷头标高是否和管道标高为一样了, 其次喷头需要设置距棚顶有距离标高才能生成立管

    2012-04-14 15:45:45 

  • 设置自动生成立管啊

    2012-04-14 15:54:21 

  • 先识别喷头,后识别管,软件会根据喷头的标高自动生成相应立管的。

    2012-04-14 15:44:48 

  • 可以先看看消防安装,喷头不用立管

    2012-04-14 15:56:12 

  • 没有生成立管

    2012-04-14 16:17:11 

  • 喷淋头需要设置标高并且与管不在同一水平面上才能生成立管。

    2012-04-14 16:31:23 

  • 进来学习啦,大家讲的都不错哦。

    2012-04-14 16:48:15 

  • 如果你要立管可以自己布置啊,

    2012-04-14 16:58:10 

  • 自己手画上就可以了

    2012-04-14 16:38:28 

  • 短立管在管道里识别的,不用画,会自动生成

    2012-04-14 16:42:58 

  • 先识别喷头 后识别管子 及自动生成立管了 呵呵

    2012-04-14 17:54:27 

  • 你可以识别喷头的时候 没设置好喷头的标高 你批量选择喷头,改下 然后点管道编辑下面有个批量生成单立管就可以了

    2012-04-14 18:06:04 

  • 喷头是由一根管道走上去,然后其他的分管接三通走的,大部分的喷淋都是由干管和支管组成的管道。

    2012-04-14 17:15:40 

  • 你说的是喷头上的短立管吧,是你没又生成短立管。

    2012-04-14 18:42:26 

  • 应该是设置什么有问题

    2012-04-14 18:58:07 

  • 和房间吊顶高度有关系的 要是没有吊顶那喷头是直接安喷淋管上的

    2012-04-14 23:08:56 

  • 喷头和管道标高不一样时才能生成短立管的。

    2012-04-14 22:41:49 

  • 需要先识别喷头,再去识别管道,估记你是顺序反了。

    2012-04-14 23:02:19 

  • 是新手呢,过来好好学习下。

    2012-04-14 23:15:15 

  • 你好,喷头是没有立管的。

    2012-04-14 22:47:28 

  • 你识别管道的时候就会问你短立管用的什么管径,这时候识别完成后是没有短立管的。因为喷头的标高在顶上,所有没有,请调整喷头标高,就会按你的设置产生短管了

    2012-04-14 23:49:49 

  • 可能喷头高度和管子在一个标高上面

    2012-04-15 09:34:49 

  • 喷头是没有立管的。立管是在布置管道时自动生成与喷头连接的短立管的

    2012-04-15 09:20:51 

  • 喷头下没有立管,上方有了吧

    2012-04-15 09:48:37 

  • 喷头的标高设为层顶变高了吧,这样就没有喷头立管的

    2012-04-15 09:56:20 