• 2009钢筋算量里同一跨怎么表示两个箍筋

    C6@100/200(2)[2950];C6@100/150[1900]这样输入说格式不对

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是“黄药师”的解答:

    箍


    您按这个格式输入吧:复制、粘贴

    c6-100(2)[500];c6-200(2)[2450];c6-150(2)[1400];c6-100(2)[500]


    500 是加密长度。该长度按钢筋规范计算。请参看下图:在计算设置——框架梁或非框架梁中可以查看

    答疑解惑



    如果提示“()不匹配”,则表明您测量的长度不对。要测量净长。正确测量方式,请参看下图:

    广联达服务新干线

    梁跨长度也可以按下述方式处理,请参看下图:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    那后面c6@100(2)[1400]加密长度怎么不是500而是1400了呢”——笔误。应该是这个:c6-100(2)[500];c6-200(2)[2450];c6-150(2)[1400];c6-100(2)[500]


    max(1.5*h,500)    意思是,1.5*梁高,与500,谁大取谁。第一段梁高是450,450*1.5=675 。第二段梁高400,400*1.5=600 。都比500大,所以加密长度应该分别取675、600 。    您改一下吧。

    2014-03-31 23:14:14 

  • 直接输入箍筋的数量即可

    算量

    2014-03-31 22:43:27 

  • 后面的箍筋少输入支数C6@100/200(2)

    2014-03-31 22:11:15 